GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

我的墙结构是2×4填充了纤维素和4-1/2″用螺丝固定在外面的聚氨酯。

詹姆斯·埃弗拉德|发布能源效益及耐久性

我的墙结构是2×4填充了纤维素和4-1/2″用螺丝固定在外面的聚氨酯。在两个绝缘材料之间放置一个1″的空气空间是否有优势?如果是,它能提高R值多少?
这面墙有R-45,没有空间。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    Q。“在两个绝缘材料之间放置1”的空气空间有什么好处吗?”

    答:不。空气空间增加了吸热渗透和外泄的机会,以及吸热对流循环。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |