在壁板上不填缝垂直接缝
我即将在一个建筑围墙上建立壁板,包括WRB,胶带XPS和毛皮条。壁板将是一个组合搭接木壁板(前面)和ColorPlus哈迪板(其余)。所有对接接头都要闪光。我的问题是有限的接缝在墙板接触垂直装饰。
我同意马丁不使用嵌缝,因为它似乎引起更多的问题,而不是防止(//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/17939/can-wood-lap-siding-be-done-well-without-caulk)
问题:
我需要在这些接缝处使用闪光吗?如果是的话,最佳实践是什么?
2)Hardie Bulletin(http://www.jameshardie.com/pdf/install/hardieplank-hz5.pdf)似乎表明这些接缝应填缝。但是从我的阅读中,如果你画了剪辑结束,你就不需要填缝。公告说明:“在可能的情况下,”终止非工厂切割边缘“和”填缝“,且也表示”在ColorPlus壁板上没有填缝场对接接头。“所以我可以只是画切口而不是填缝吗?
谢谢!
马克
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节



回复
马克,
你的侧翼和你的空气屏障没有关系。侧壁不需要是密封的。如果有水通过你的壁板,你的WRB和雨幕间隙将管理水。
所以我通常不会提倡你填缝。
唯一的例外是,如果壁板制造商要求填缝。大多数建筑规范要求所有材料必须按照制造商的说明进行安装。下面的说明也有助于如果你曾经有一个保修索赔。所以你应该遵循制造商的说明。
如果制造商的说明是矛盾的或令人困惑的,你应该联系制造商。
马丁,
谢谢你的回复。为我所写的导致对空气屏障部分的混淆而道歉。我知道侧壁没有连接到空气屏障。我的空气屏障在胶合板层。
所以我想我们一致同意不填缝木壁板。然而,我仍然不清楚在这些关节后面是否需要闪光。斯科特·吉布森帖子上的照片似乎表明是(//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-approach-rainscreen)
但还没有看到或读到这种闪光的任何细节。
马克,
一些壁板安装人员在每个对接接头后面放一块长方形的柏油毡——甚至是一块长方形的金属闪光片,只要金属与钉子兼容就行。如果你想的话,你也可以在墙板和窗框的连接处安装一条沥青油毡垂直长条。但你不必这么做。
马克,这些看似矛盾的指令指的是两种不同的情况。你不需要填缝的现场接缝之间的木板,但你需要填缝的接缝之间的木板和角落,窗户或门装饰。