在Trombe墙壁和散热器上
我很快就会建立一个单独的家庭,我一直在研究被动的太阳能,剧烈墙和散热器。我的家庭将在这张墙上有一个带有重要玻璃的Sourthern曝光。我正在寻找有关Trombe墙上的优势和缺点的信息,非常成功,但我真的在散热器上发现很少。我想知道是否存在作为散热器的材料,同时也不会过于沉重,这将需要结构修改,因为我计划在这种可能的散热器下具有完整的地下室。从我读的小小的一点,去的方式是一个大约4英寸的混凝土厚度。然而,由于我有一个地下室,我必须有一些重要的支持来持这么大的板坯。我已经想到了欧洲人使用的一些轻量级混凝土,但我真的不知道它是否会给我一个有效的散热器所需的热质量。我还考虑了空气根深蒂固的混凝土的可能性,但我再次不确定会给我提供足够的热质量,为被动太阳能应用制作可行的散热器。有没有人有任何相关的信息甚至有些链接可能能够在正确的方向上引导我?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
约翰,
1.您需要告诉我们您的位置或气候。
在几乎所有的美国气候中,与具有较少玻璃的绝缘墙相比,Trombe墙壁比它们的热量更高。直接增益双层或三层玻璃比Trombe墙更有意义。获得良好的能量模拟程序,并运行南墙的不同迭代以确认这一点。
3.混凝土楼层经常倒在木材框架上。如果您不知道如何计算所需的框架,请雇用工程师。
约翰,
Trombe墙通常用于NM。他们中的大多数都具有由于不提供主动通风而移动热空气,从而形成墙壁环绕房屋的“其他”侧面。它完全过热了一个房间,而剩下的房子很冷,它对恒温器的位置受到特别影响。
如果您选择Tulumbe墙壁,请确保您在墙壁或天花板上致电1或2次返回空气,直接进入压力监控,以将温暖的空气循环到房屋的其余部分。如果要将返回管道保持在状态空间或在屋顶装饰下的隔离并使用阁楼,则可以使用Coffer天花板。
正如马丁说,使用能量模拟程序与您计划使用的HVAC系统协调。
我应该补充一点,你应该使用空气骑行者或IAQ恒温器“当HVAC系统不是时”移动“该IR。它也适用于变速系统。
约翰,
通过“散热水槽”,你的意思是热质量,理想的昼夜热质量,可以在24小时循环上吸收,储存和释放太阳能增益。
如你所知,这是最好用4英寸的致密(不重量轻或空气夹带)混凝土,其中介质到深色表面(地球色调井)和低镜面反射率(未抛光)。
Trombe墙是比均匀分布的热批压更大的点载荷,并且与无源太阳能集热器的效率低于良好的窗户(占地面的12%)和直接增益质量。您还可以使用热质量壁,该热质量壁接收从抛光地板上反射的光。它更容易支撑中心墙,而不是混凝土地板。
我在4月/ May Edition中覆盖了我家用电力杂志文章中的热质量问题。在Ponds-Edge Dot网上给我发电子邮件给我,如果您无法在线访问它,我可以向您发送PDF副本。
大家好:感谢您的快速回复。该地区位于爱荷华州州际公路州的Iwea和Mo的边界。仍然被认为是伟大的湖泊天气(它朝着堪萨斯城进入下一个气候区)。我肯定会考虑跑过一名工程师,但其他问题是1)它有多实际?2)值得努力(随着结构支持的增加,投资回报率是否有争议?)和罗伯特我肯定会去家用电力杂志和骨头。
约翰,
1.“它有多实际?”由于Trombe墙壁比更好的替代方案更加热量,因此答案是“不是很好”。
“值得努力吗?”- 不。
如果您在一个带有剧墙安装的区域。
我可能会建议调查一些偷袭或其他管道蜿蜒到墙上,让您运行一个小泵将热量泵送到您房屋的其他部分。它可能是不规则的,但如果你正在谈论Trombe墙壁,你已经在想到大多数人的盒子里。
请确实有一个良好的备用热系统。
但是您可以在您所在地区拥有HVAC工程师来审查它。您甚至可能为您提供一个工程师并用他们的爆炸计划审查它(建立负载分析系统。是曾经在他的咨询中使用的朋友,我相信现在还有其他人)。