开胞或闭胞
我有一个金属覆盖的杆仓。它有水泥地板,绝缘车库门,它将是唯一的空调,它在中央fla。一个承包商想使用11/2”的封闭电池。第二个家伙想在屋顶上做一个封闭的细胞,在墙壁上做一个开放的细胞[2×6]。第三个人想把整栋楼都关在开放式牢房里。我读了很多关于这些产品的信息,我和一些人谈过,但我还是不确定。我倾向于封闭的细胞,但我不确定它的厚度。另外,封闭式电池的价格是最低的(仍然很贵),我想听听你的想法。谢谢这么多bill[我在一个不同的论坛上发布了这个,我认为是错误的一个]
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
1.5"的闭孔泡沫只有r9 - r10左右。那是佛罗里达州的一面墙,但离屋顶很远。
用同样的钱,你可以买到5.5英寸的开放式电池,使用同样数量的聚合物,以及(在大多数情况下)更加温和的发泡剂,其热性能是普通电池的两倍。在3.5英寸时,你可以满足墙体的最低要求,但你至少需要8-9英寸的屋顶(安装在2个通道中,通道之间有几个小时的冷却时间),特别是如果你的屋顶是一个低坡度,或不是一个“冷屋顶”完成。
到目前为止,只有Lapolla在闭孔泡沫中改用低冲击的HFO1234发泡剂。其他大多数公司仍在使用HFC245fa,这种材料在使用过程中会产生大量的温室气体(1000倍二氧化碳)。用清水吹开泡沫。
在你的气候,空调将保持开放细胞泡沫干燥。屋顶漏水时,可能会有滴水,但你可以找出漏水的地方,然后让泡沫变干。
对于3英寸或更多的闭孔泡沫,你可以获得一些额外的结构容量,但这种容量可以通过其他方式更便宜地获得。
在开放式/封闭式牢房建筑上。内部空间将被干墙,空调不会一直开着,车库会偶尔打开。阁楼空间可以交流,以平衡空间。我不知道这个信息是否增加了什么......再次感谢你们提供了很棒的服务,保持下去!!比尔
FL中心的主要水分驱动是室外空气。只要它是气密的,AC至少在某些时候运行,没有太多的霉菌风险,这种风险不会有明显的变化,无论它是开放细胞还是封闭细胞。