在热潮湿的气候中开放细胞与闭孔
我正在在一个位于区域2/3 - 达拉斯,TX的边缘线上的位置对开放单元的封闭单元问题进行一些研究。到目前为止我在研究中发现的大部分情况表明,应在这种气候中使用开放式电池。我的研究是基于在BuildingsCience.com上发现的文章,本网站上的一些文章以及来自其他其他建筑商和绿色建筑专家的投入。在奥斯汀的市场上举行了一家新的喷雾泡沫公司,他们正在推动由Lapolla制造的密封闭合电池泡沫。读取产品规格,CC具有1.98 @ 1“的渗透率等级。我想听尽可能多的意见,这些意见在这种气氛中与封闭的细胞合作,或者对墙壁组装的封闭来说有深刻的了解。在我看来,这将使蒸汽曲线移动到墙腔的内部。THX提前输入您对此主题的输入。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
马克,
我在你的附近......实际上是普莱诺
你的问题非常复杂......
如果您想停止和聊聊聊天,请与我联系。
[电子邮件受保护]
描述您的墙段。它用作装配。如果没有一些上下文,讨论一个元素的属性是不可能的。你的硬盘和CDD是什么?典型的夏季相对湿度?
外面到里面:砖/通风腔/房屋包装/ OSB / 6“螺柱墙/ 5/8”干墙,涂漆。
根据美国能源部地图,就在2区和3区交界处
HDD 2200(@ 65) - per noaa
CDD 2900(@ 65) - per noaa
由于您处于主要的冷却气氛,因此,即使使用(如何均匀)通风腔,即使是(如何好的腔),所以透气腔的透气腔保持在内部墙体蒸汽,也可以是有意义的。最重要的因素是避免内部蒸汽屏障,这些蒸汽屏障明显冷却而不是环境空气。
足够的泡沫绝缘 - 任何类型的泡沫绝缘 - 几乎肯定会保持在夏季露点上方的护套,除了可能在螺柱的热桥接,但允许尽可能多的干燥潜力始终是一个很好的策略。
鉴于您在温和的气氛中不需要高R值,我会同意开放式细胞泡沫对闭合细胞是优选的。