松下智能平衡100 DIY安装
嘿,伙计们,我在这个网站上做了很多关于ERV的阅读,并决定使用新的松下Intellibalance与boost功能。我刚刚完成了一项彻底的改造工作,详细介绍了我的房子:建于1978年,1550平方英尺的单层牧场,3张床,2个浴室,完全未完成的地下室,阁楼和2×4墙壁上的屋顶覆盖着开放式的喷雾泡沫。地下室带风管工作的载体热泵。我正在做一个DIY安装,只是有一些具体的问题,我找不到答案。ERV将安装在阁楼上,通过专门的管道工作,计划在6″绝缘弹性管道通过山墙端到外面的排气/进气。6″镀锌的新鲜空气收集,新鲜空气从开放式厨房/餐厅和2间浴室,新鲜空气到客厅和3间卧室。我打算把这个装置安装在浴室上方阁楼的中央。
在室外短距离运行时,是否最好让设备离外墙更近一些?如果我把它安装在浴室上面,它离外墙18英尺。如果我让它靠近外墙,我担心的是噪音,它将在我卧室的正上方或女儿的卧室旁边。有这个单元的同学,这里有多安静?
是否有6个″同心通气套件与这些单位一起工作?只要在墙上戳一个洞就好了。
对天花板注册有什么建议吗?我在找可调节的圆形。
有没有与这个设备兼容的壁挂式控制器/升压开关?或者只是用墙上的开关来推动?
谢谢你的帮助,这个网站是惊人的。
杰夫
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
往外跑的时间越短越好。如果你安装的时候很小心的话,噪音会是个问题。理想情况下悬挂在屋顶甲板上;在某种程度上与下面的天花板隔离。
通过同心通风口。大多数ERV制造商推荐至少6'(最好是10')之间的进气和排气的理由。
你可以从家得宝(Home Depot)得到5英寸和6英寸圆形管道的天花板注册表。
说了这么多,我认为100cfm对于一个3个卧室的房子来说是太小了。