GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

电线升压开关松下100 ERV

安迪年代|发布一般的问题

我现在还没准备好安装返流舱,但有几个地方需要安装石膏板这样我们才能做鼓风机门测试。我想为ERV的升压开关安装线路,但是太便宜了,没有钱去花HVAC或sparky出来,只是拉几根电线(我们在一个有点偏远的地区,所以跳闸费用是巨大的)。
我需要用什么电线来安装多个升压开关?
提前谢谢!
安迪

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    该单位有线路电压控制升压,这意味着您需要运行romex到每个远程开关。我会用14-3,如果你想用比墙上开关更漂亮的东西,你也可以用这种方式供电。

    也要小心与智能控制作为单位开关中性的开/备用和升压信号。这意味着大多数标准的倒计时开关或运动传感器将无法工作。您需要使用具有未提交的继电器输出的东西,或者在中间安装一个继电器模块。

    1. 安迪年代||#2

      谢谢!这正是我想要的信息。
      我相信这是HVAC技术的基本内容,但从来没有安装过ERV,这似乎是一个严格保密的秘密,只能用难以破译的暗语说出来。

      1. 专家成员
        阿尔卑斯山脉||#3

        不一定。我敢打赌,在这种情况下,几乎没有HVAC技术会RTFM,而且会运行低压线路,因为这是其他所有ERV/HRV使用的。

        对于最终的布线和控制,一个称职的电工将是一个更好的选择,因为他们可以弄清楚如何处理开关中性信号,并能够为您接线标准的墙壁控制。

        我一直在使用占用传感器的ERV升压控制和热水循环泵。简单得多,因为没有用户交互,几乎没有编程和设置,它只是工作。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |