Lucyna De巴巴罗|发布一般的问题

你好,
我们的新建筑在宾夕法尼亚州匹兹堡,混合潮湿的气候,相当多雨。冬天我们也通常有雨夹雪和一些雪。框架设计将于12/8/14开始。Windows和EIFS系统直到1月中旬或更晚才会安装。在使用EIFS系统之前,我们是否需要将房子包裹在Tyvek中?我们曾想过在EIFS中使用液体天气屏障对胶合板进行预处理,但这只能发生在40华氏度以上,我们要到1月中旬才会有脚手架/帐篷。特卫强的估计成本是800美元。
谢谢,
露西

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1

    你的建筑不合时宜。没有充分的理由这样做。

  2. 理查德•拜尔||#2

    AJ说……“没有充分的理由这样做。”
    财务风险大于任何实际利益。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    Lucyna,
    和你的EIFS承包商谈谈。如果你的EIFS承包商对你的计划没有问题,继续。

    我不认为6周的冬季天气暴露会损害CDX胶合板,但你必须使用常识。如果任何胶合板覆盖层显示出任何分层问题,你可能需要更换一到两张板,或增加紧固件。但我认为这种问题不太可能发生。

    1974年,我用CDX胶合板覆盖了一个外屋。我从来没有用壁板覆盖胶合板,只是让它暴露在外。四十年一层,胶合板看起来很好,没有任何分层。

    如果胶合板受潮,它会干燥到内部——假设你不做一些愚蠢的事情,如安装内部聚乙烯。