聚在干墙温暖的一面
好的团队……
我需要一个问题的回答,尽快!
我刚租了一层1200平方英尺的房子。它有屋架,屋架下面是石膏板天花板。干墙下面是悬挂的天花板。作为能量升级的一部分,我在阁楼(天花板)安装了2’的松散填充纤维素。
我们发现在干墙上面没有蒸汽屏障(聚)。没有问题,除了石膏板从来没有被粘贴…或任何东西!(我猜这就是为什么天花板是假的)。没有问题,只是我的干墙工作人员说,尝试和修理干墙将是非常昂贵和耗时的。更换干墙并不是一个真正的选择。
所以,我们想出了一个计划,把旧的吊顶用2×3钉在干墙下面,然后把一些多余的T&G松木镶板钉在钉子上。我知道…单单这一点并不能解决空气流动/蒸汽问题。
我的绝缘人员认为,我们可以在未经处理的干墙和钉子之间放4-6密耳聚乙烯,并做好胶带的工作,以避免渗漏。他觉得,如果有任何湿气进入到聚脂的后面,它会继续通过旧干墙的裂缝到达纤维素,然后到达寒冷的屋顶。
Zone 7 7000 HDD。
想法吗? ?
史蒂夫
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
你能不能把干墙的接缝用胶带粘上,或者用复合材料和胶带,或者用某种密封胶带?
干脆完成干墙(而不是建造另一个假天花板)怎么样?如果它的形状不好,那在上面盖上新的石膏板怎么样?
史蒂夫,如果阁楼通风良好,放聚乙烯片是相当安全的地方,只要你不是长时间待在需要空调的地方。(只有7000 HDD天在zone 7让我觉得你可能在科罗拉多中部?)
如果干墙是涂漆的,就像Lance建议的那样,你可以用胶带粘住接缝(3M 8067会是一个不错的选择)。
如果你想更好地控制蒸汽,你可以使用可变渗透膜。最便宜(也是最薄)的是Membrain。Pro Clima Intello和Siga Majrex更强硬,但对你的情况来说可能有点过头了。
迈克尔,
是的,阁楼现在有适当的通风。在观看了CCHRS的视频后,我们用6mil聚树脂填缝并粘住了所有接缝。然后我们在poly下面放置2x3的钉子。干墙现在基本上是作为一个支撑来阻挡24英寸的松散填充纤维素。一切看起来都很好