GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

QF130V Trane/AM标准…有什么优势吗?

tncave|发布一般的问题

我一直在盘旋阅读,并考虑为我们正在建造的房屋进行机械通风。我们在第4区(TN),建造2500平方英尺的PGH…或至少尝试。

我们正在以3.0处或以下进行鼓风机门测试,并使用强制空气可变速率导管系统进行加热/冷却,这可能是Trane或美国标准铂,带有调节阻尼器和三个区域。QF130V似乎旨在集成到强制空气系统中,但是可用的单元详细信息非常有限,声称似乎高度夸大了。

我想知道这里的任何人是否有这个单元的经验或类似的东西,并且/或可以提供有关此类机械通气单元的任何细节或建议。谢谢你,科里

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. tncave||#1

    更具体地说,这个“呼吸机”声称具有“静态板能传递核心”,但似乎没有室外排气的交叉流。我不明白这种设备如何在没有交叉流的情况下使用能量传输芯缓冲通风空气?

    这个单位或类似的任何想法或经验都将是伟大的。

    谢谢,

    科里

  2. 专家成员
    Akos Toth||#2

    该设备只是一个花哨的风扇+过滤器,它没有任何恢复。

    具有能量转移的一个是新鲜效果
    能量回收呼吸机,这是一个完全不同的单元。

    至于该单元上的规格,它相当平庸。它没有ECM鼓风机(使用1/2的电力)或跨流芯(更高效)。

    在类似价格范围内有更好的单位。

    1. tncave||#3

      https://www.americanstandardair.com/products/add-on-components/air-quality/qf130v-ventilator/

      谢谢Akos。根据AS和Trane网站,该内线呼吸机实际上确实具有ECM鼓风机。

      科里