关于边托梁和浇墙保温的问题
我要在地下室隔离一间房来储藏红酒。这里面没有任何温度或湿度控制,我只是想尽量减少全年的温度波动。冬天太冷,夏天太热(6a区)。前两个区域是边缘托梁和磅墙。
我移除了建造者安装(1999)剩余的墙玻璃纤维塞在边缘托梁。我将1.5″XPS剪成松散的尺寸,粘在上面,并在缝隙上喷涂泡沫。
1.我应该添加一个更多的1.5″和空白填充之前无面顶层层?
2.矿棉或玻璃纤维是否更适合顶层,3.5″是否合适?
我已经添加了一层1.5″XPS到倒墙和喷涂泡沫周边。墙壁很不规则XPS后面还有空隙。
3.我的假设是绝缘材料后面的缝隙是好的,只要他们被XPS和喷射泡沫密封?
4.在泡沫塑料前建一堵2×4墙,并用无表面的矿棉或玻璃纤维进行保温,会是一个好方法吗?
5.在墙上使用水平板(没有蒸汽屏障)有什么问题吗?
谢谢你的建议,
吉姆
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
嗨,吉姆,
1.超过R5刚性在边缘托梁:可能是的,几乎不考虑气候,但需要知道你的气候
2.玻璃纤维矿棉的内层隔离:再次,需要了解你的气候
3.空气流通的空间后面的刚性绝缘不是一个好东西,但如果有一个空气密封限制那些薄和小的空气袋,你应该是好的。
4.保温安装在立柱墙上:再次,需要了解气候。虽然地基墙的下部部分对几乎任何级别的总绝缘都不会是一个问题,但它的上部部分需要适当比例的空气渗透性/不渗透性,以避免冷凝的可能性。
5.墙面的内饰面是木板:你需要多少阻汽剂取决于气候,实际上只与墙的上面部分有关。
彼得
气候5区,我猜…密歇根东南部