如何处理混凝土浇筑在边缘托梁(门廊或车库板)?
房子的第一层通常建在12″左右的基础之上。如果你想用混凝土地板建造一个门廊,台阶从房子向下大概有4″,那么你需要将混凝土浇筑到边缘托梁的一半以上。很明显,边缘托梁和混凝土不能接触。你在这里用的是什么屏障?我的建筑商朋友说,在这里(PA气候区5),他们使用冰盾和水盾。他们把它粘在边缘托梁上几英寸以上的预期混凝土水平,并运行它下来的基础墙的意图是,它也会粘在那里。无论使用什么,在我看来,它需要防水,也应该是一个蒸汽屏障,这样就不会有水分从混凝土迁移到木材。因此,在我看来,在地下室的边缘托梁的另一边需要进行蒸汽-开放处理——没有闭孔泡沫或聚苯乙烯泡沫或其他任何防止干燥到内部的东西。你们要说什么? ?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
丹尼斯,
让我们来处理门廊。车库还有其他的考虑。
有最好的解决方案。
对于玄关或天井的长度,最好是将混凝土基础墙加固。你可以让这一步的宽度减半的基础,或设置一个PT分类帐的形式在内部和使用搁梁衣架。
好吧,这是你的建筑商朋友提出的解决方案,但薄膜应该由金属闪光保护,与暴露在混凝土中兼容,两者都应该一直延伸到底层。你可以倒到闪光,或留下一个间隙的空气,将积累碎片和需要定期清洁。
不管怎样,想想门廊外面与地基相交的地方会发生什么。这可能需要一堵挡土墙。