椽领带的问题
住在缅因州,有一栋殖民时期的房子,阁楼还没完工,8点12分的斜坡屋顶。, 20岁。
看起来当屋顶被裱起来的时候,他们基本上是用胶合板在阁楼的地板上装饰(二楼的天花板),然后把椽子放在这个平台的顶部,边缘上剪了一个鸟嘴。脊是非结构性的;没有领关系。
最近,我拆除了所有的胶合板,并拆除了现有的玻璃纤维绝缘材料,将纤维素吹得更深一些,覆盖在2×10楼板搁栅的顶部,我认为这是椽子的连接。我发现地板搁栅不是一个连续的2×10,而是两块独立的木板在承重墙上重叠约4 ',脚趾钉在承重墙的顶板上。他们没有被钉在一起。搁栅有交叉支撑
我在它们重叠的地方用一打左右的钉子把它们钉在一起。我还增加了领结的三分之一的方式下,从山脊。由于增加了绝缘深度,我没有把胶合板放回去,我想知道它是否会造成任何蔓延问题。胶合板是否在防止楼板托梁/椽子铺展方面发挥了很大作用?现在我在想,我是否应该回去,并试着真正确保重叠的2×10在一起,而不是仅仅几个钉子-螺栓或金属带?
也许我只是担心太多了,也许如果在阁楼上用胶合板已经20年了,那么没有胶合板也会一样好。是的,我做了空气密封和绝缘挡板。
任何想法将不胜感激。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
很高兴听到有人能区分领带和硬领领带。几个木匠做的。
如果胶合板重叠了搁栅对的搭接点,那么它可能有助于制造一个张力组件。为了充当椽子的纽带,搁栅对应该被钉在一起,但每圈一打钉子就足够了——脚趾钉严重不足。