分类帐与房屋托梁平行时的紧张关系
我正在安装一个小型二楼阳台,甲板分类帐与房屋托梁平行。在房屋托梁之间添加阻塞并安装从外部到内部运行的那些长紧张关系吗?
似乎是一个可以逃脱的热点,也是水在冷领带上凝结的好地方。我喜欢Simpson DTT1Z横向负载连接器的想法,但他们说,当托梁平行于甲板分类帐时,您不能使用它们。还有其他想法吗?
-麦克风
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
迈克尔,
问题并没有提出能产生所需侧向阻力的解决方案,而是得到了已批准的解决方案。据我所知,辛普森是为此目的进行测试的唯一连接器。另一种选择是让工程师盖章另一种方法。最简单的解决方案可能是使用Simpson的张力领带并将其隔离到第二托梁。
马尔科姆,
谢谢。我很可能会与阻塞并隔离紧张关系。但是,我没有居住的建筑代码,所以如果我有其他解决方案,我很好奇。
谢谢,
麦克风
米歇尔,
我们的代码中没有横向阻力要求。它们在政策层面上是有道理的,因为构造不良或恶化的甲板经常崩溃。但是设计良好且构造的甲板仅受到非常小的侧向载荷的影响。当我建造甲板时,我不包括Simpson硬件,建议您如果不需要,您可能会考虑不使用它们。
有趣的。听起来不错。感谢您的答复。