防雨和修剪
这不是一个绿色建筑问题,但更多的是“绿色建筑的二次影响”问题。我使用了1/2“胶合板(.46875”真的),用于粗毛条和硬质工匠V-groove壁板(5/8“而不是圈子壁板)。原始计划是直接将其直接进入窗户上的铝钉翅片(翅片在窗前附着)而不使用任何修剪。通过Rainscreen,我们现在处于鳍的深度(见图)。我们想到了在同一毛茸茸条带上安装窗口,但如果我们打算在他们的文献中描绘的Cor-A-Never SV-3时,我们会干扰窗口顶部和底部的细节。www.cor-a-vent.com/uploaded_files/files/tech%20drawing%20pdf/cor-svc.pdf?1426524313783我宁愿在护套上用翅片安装窗口,而不是碰撞,但如果这是我唯一的选择,我想我们可以在窗口上方添加闪烁(就像在这个图片中一样https://hammerandhand.com/best-partices/manual/4-rain-screens/4-2-top-window/)如果有任何其他整洁的解决方案保持无缝的外观,我很想听到他们。
答案
对不起 - 系统不允许我在此刻添加图片 - 将在可能的情况下添加
凯文,
抱歉上传照片的问题。这是一个网站问题 - 偶数编辑器也无法上传照片。我们的技术团队正在修复。
凯文,
在没有照片的情况下,可以发布到您使用的窗口类型的链接吗?我发现很难想象这个问题。
malcolm ......它们是威速窗口,但我们不使用正常的乙烯基钉翅片,并且没有良好的图像或铝翅片的绘图。http://enerluxwindows.com/wp-content/uploads/2017/11/Nailing-Fin-Cross-Section.pdf那是他们的乙烯基鳍。在凹槽中的铝翅钩你在窗前看到,基本上包装在铝中的外部边缘,非常适合留下你的侧面。除了它不够高。
凯文,
我想我明白了。请原谅我转述你已经写过的内容,我只是想确认我没有误解。
你的计划是滑动壁板后面的装饰鳍安装到前边缘的窗户,但发现取而代之的壁板对接到它。安装防雨板的问题是在顶部,它会干扰你的通风系统。
我建议了几件事,从继续前进并安装在雨屏库上的窗户(这里的许多建筑商那样做,因为它允许Sill-Pan更有效地排出)。而不是试图用Cor-a-vent向开口上方通风,我将框架框架框架和头部的窗户开口与板条打开,以将窗口安装到,然后在上面启动压板之前在上面留下间隙。这将留下一个连续的空气从侧面流通。我建议这是因为闪烁的窗户比上面的墙壁更加重要(并且由于我们的代码头闪烁总是需要)。
头部的问题就变成了一个美学问题:如果在窗户的四面都有同样的铝制鳍片装饰,那就太好了。我能想到的两种解决方案是:要么在鳍片装饰上安装头部闪光,要么更好,让头部闪光弯曲,既将任何水导向外部,也模仿鳍片装饰的轮廓。
希望有些帮助。
马尔科姆,我的照片终于出现了!你的描述有点不准确,我希望我能用图像更好地解释。这是一个钉鳍,有一块厚板和壁板放在那里,它将与它对接。实际的一块钉鳍,将被钉在两片厚度之间,因为它将被安装。钩的区域在钉鳍片的顶部在表面或窗户上的沟槽。本质上,它在窗户周围形成了自己的闪光/水滴边缘。该计划是对接的侧壁权利到铝在图中描述,但厚度是太近的舒适。我觉得你的解决方案还是可行的。我们的另一个选择将是一些薄装饰,如1 1/2“x 1 1/2”Boral对接壁板,并继续前进,安装窗口直接到护套。我希望现在更容易理解。 Thanks!
凯文,
我觉得窗户周围的任何博拉尔装饰都会毁了你不整洁的形象。
两个建议:
-因为1/2“胶合板板条显示在钉法兰上,它们实际上是平面外的法兰的厚度(和任何紧固件的头部的深度用于连接窗户)的墙壁的其余部分。如果你把板条从法兰上移开,你可能有足够的深度来覆盖壁板的两端。
-如果你仍然不舒服有这么小的余量,将板条从法兰,并安装在1/4“胶合板条上的窗户。这将给你一点余地,特别是在窗台上,膜窗台盘可能会增加一些额外的深度。
我不在窗口法兰上安装雨水板。如果它们被保留一点,我发现它更容易密封和层窗口打开。
凯文,
另一种选择是使用3/8“胶合板用于雨水板,随着MALCOLM等法兰举行的凸缘。