关于现场建造的通风屏障

布鲁克斯比克内尔|发布GBA专业帮助

如果在椽子间安装2个″硬质泡沫,然后用未贴面的玻璃纤维绝缘材料填充椽子的剩余空间,朝向生活空间的内部,这样可以吗?

那可不可以用石膏板或木镶板来覆盖呢?谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    布鲁克斯
    听起来你想建一个通风屋顶组件。如果我理解正确的话,你建议的方法是有效的,但前提是:

    1.在保温层顶部与屋面护套下部之间应留有一个通风的气隙。

    2.你的气隙是连续的,从底部到山脊通风口。

    3.您的总r值满足最低代码要求(美国北部的R-49)。这对于传统的椽子来说可能是个问题,因为它们通常不够深,无法为所需的绝缘提供足够的空间。

    4.你的玻璃纤维棒的底部(内部)有一个空气屏障。(木镶板不行,除非木镶板上方有空气屏障。)

    有关这些问题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板