用三菱或富士通取代旧的地热? bselltiz|发布了一般的问题在2020年5月26日10:12pm 我在长岛有一栋8k平方英尺的医疗大楼。它有一个老化的开环地热系统,老实说,我不是一个大粉丝。如果可能的话,我想用上述制造商的新技术替换它。原因有很多,设备寿命结束,维修费用高,可靠性差等。我与这两家制造商没有关系,但他们是我知道的。 每个套间里都有小的检查室,所以我必须使用现有的管道。4个单元位于天花板以上,2个在地板上。 我都不确定我走的方向是否正确。我真的想要避免这个现有系统的持续头痛,但是我应该在它的位置上使用什么呢? 谢谢你,布莱恩。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开启免费体验 相关问题 地热热泵热水供暖 有没有地热单位的无水罐热水器? 地热系统用热水器? 地热或空气源热泵 回复 专家成员 阿尔卑斯山脉|2020年5月27日12:11|#1 你的地理位置为空气处理器提供水,所以更简单的替换可能是一个空气-水热泵。 你需要有人检查现有系统和空气处理装置的大小,看看其中一个装置是否可以工作。空气源热泵通常提供比地理单元更低的温度的水,但如果你的空气处理程序有一点额外的能力,它可能会工作。 大多数大的单元都是为商业应用设计的,你必须找到一个熟悉它们的安装程序。 您可以尝试看看像Unico Chiller,LG Multi VS是否与水电套件或Daikin Altherma一起工作。 Josh Durston|2020年5月27日12:55|#2 你有各种各样的天花板悬挂的热泵,或一个中央装置分配调节水到盘管? 如果你有天花板悬挂的热泵,我建议先做一些负荷计算来确定尺寸。 我将在短名单上包括LG以及三菱和富士通。我的安大略省加拿大办事处由LG Multiv商业VRF系统调节。它很好地运行,除了几个骨头向导和空间传感器展示。经营成本与RTU在我们的旧建筑物上的速度急剧下降。 我建议使用具有热回收能力的系统(同时散热)。这可以让你将废热从以冷却为主的会议室或服务器室转移到以加热为主的空间,比如入口门厅。在寒冷气候下的商业建筑中,我认为这很有意义。 bselltiz|5月27日,2020年07:15 PM|# 3 我有6个热泵从井中注入然后进入一个储罐,然后回到地下,我想。这里有一个夏天用的冷却塔,还有一个冬天用的小锅炉。我不太清楚它是怎么运作的,从来没学过地热。我知道我的单位没有任何额外的能力,他们战斗来保持温度在寒冷的法术。 谢谢你们俩的建议,我肯定会检查它们。我也喜欢捕获热量的想法,虽然我不认为这是合适的,但我一直想在我家里做到这一点。 德克莱亚州|5月27日,2020 08:15 PM|#4 我知道你可能只是想把你的系统修好,但我认为如果你弄清楚为什么你现在的系统不能工作,然后再买一个新的,你就会领先一步。手动J,看看它的大小是否合适,会有很长的路要走。 井是地源系统的昂贵部分。如果井从未正确尺寸,或者被堵塞或者否则没有运作,是的,否则他们和空气来源一起去。但是,如果井的形状良好,并且充分尺寸,并且它是问题的上面的问题,我至少为替代地面源系统。 Josh Durston|2020年6月1日下午03:21|#6 同意,还有可能使用您的循环与现代逆变器单元而不是空气。许多商业选择都有空气或水源配置。 用户- 6976637|2020年6月01日01:14pm|# 5 三菱现在正在中国制造,我发现事实上我会看我鄙视这种想法。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
你的地理位置为空气处理器提供水,所以更简单的替换可能是一个空气-水热泵。
你有各种各样的天花板悬挂的热泵,或一个中央装置分配调节水到盘管?
如果你有天花板悬挂的热泵,我建议先做一些负荷计算来确定尺寸。
我有6个热泵从井中注入然后进入一个储罐,然后回到地下,我想。这里有一个夏天用的冷却塔,还有一个冬天用的小锅炉。我不太清楚它是怎么运作的,从来没学过地热。我知道我的单位没有任何额外的能力,他们战斗来保持温度在寒冷的法术。
谢谢你们俩的建议,我肯定会检查它们。我也喜欢捕获热量的想法,虽然我不认为这是合适的,但我一直想在我家里做到这一点。
我知道你可能只是想把你的系统修好,但我认为如果你弄清楚为什么你现在的系统不能工作,然后再买一个新的,你就会领先一步。手动J,看看它的大小是否合适,会有很长的路要走。
井是地源系统的昂贵部分。如果井从未正确尺寸,或者被堵塞或者否则没有运作,是的,否则他们和空气来源一起去。但是,如果井的形状良好,并且充分尺寸,并且它是问题的上面的问题,我至少为替代地面源系统。
同意,还有可能使用您的循环与现代逆变器单元而不是空气。许多商业选择都有空气或水源配置。
三菱现在正在中国制造,我发现事实上我会看
我鄙视这种想法。