与轻钢兼容的屋顶甲板
你好所有的,
我正在用轻钢(CFS)建造一个10×36小房子。
我计划使用Zip绝缘R-sheating外墙,我计划使用邮政屋顶屋顶板外壳,然而,当我回顾我读过的安装手册,您不应该使用Zip屋顶外壳与斜坡屋顶不到2/12。我的小房子有一个0.5/12斜度的小屋屋顶。我的计划是使用立缝金属屋顶。
如果我不能使用拉链屋顶加热,我最好的选择是什么?
此外,这所房子是为2区或3区建造的,我希望得到一些关于屋顶/天花板隔热的建议,更具体地说,我应该如何在屋顶上搭建热桥。我的计划是在墙壁和天花板上使用岩棉保温材料。
先谢谢你
CG
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
我长话短说,因为……
跳过拉链屋顶,改用胶合板,高温冰和防水板,立缝屋顶。用这种方法往里面干。墙按你计划的进行。
谢谢你!
我也会在那里补充,使用CFS,你会失去大约1/2的绝缘R值,因为螺栓的热桥接。所以,如果你想要一个真正隔热的屋顶,我至少会在屋顶上加一层坚硬的材料。
在这种情况下,屋顶是:
干墙
-CFS钉与球棒
-胶合板(密封胶带接缝)
-刚性绝缘(只要你有高度,2“到4”)
地毯衬
-金属屋面安装在1x4绑带
谢谢你!我有一个高度限制在我的建筑和增加刚性绝缘可能是一个问题,因为框架已经制造出来了。