屋顶泄漏
用户-7555954|发布绿色建筑技术上
我们有大约建筑物。10岁。绿色屋顶组件的泄漏缓慢。屋顶结构如下:开放的Web钢托梁4'O/C,4英寸混凝土板,5英寸2磅喷雾泡沫(平板的侧面),PVC水样校对层(板的顶部),高端绿色屋顶系统(毛毡,3英寸的排水层,4英寸土壤)。PVC和混凝土之间有明显的水分。这可以是凝结的吗?这是一种糟糕的技术。所有层都正确安装并且状况良好。建筑物位于安大略省多伦多北部。有兴趣听到您的想法。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
泄漏会在夏季/冬季缓慢或增加以排除凝结
它似乎在所有季节都泄漏。泄漏很慢,后面。因此很难连接到任何特定事件。
听起来您有屋顶泄漏。但是我只是继续提供您提供的有限信息。
这离家很近,因为我在多伦多有一个绿色的屋顶。
我知道绿色的屋顶增加了一些绝缘材料,特别是如果您拥有的系统,那么在夏季,这只是好的,冬季您可以认为它没有绝缘值。
由PVC屋顶膜,您是指根屏障吗?您怎么知道平板和屋顶膜之间的水分很高?
另外,您是否有记录/如果屋顶膜在绿色屋顶降落之前如何泄漏测试屋顶膜的记录?
无论哪种方式,这都是我的思考过程:有两种方法。如果实际上是凝结的,我认为您需要取下绿色屋顶并在平板顶部添加隔热材料,以将冷凝点移动到膜上(就像墙件组件一样)。然后在绝缘层上加一个新的屋顶膜,然后更换绿色的屋顶。
如果是膜泄漏,那么您会打电话给专家来进行电子屋顶泄漏测试(电场矢量映射),以确定它是否泄漏并解决该问题。
我猜想最好的选择是首先打电话给屋顶泄漏家伙,然后再开始撕下所有东西。
我第二,在撕裂东西之前识别泄漏原因的想法。
如果您最终会重做屋顶,我认为许多人会使用杰米·B(Jamie B)建议的受保护的膜屋顶(PMR,也称为倒置的屋顶膜组件)方法。建筑科学公司的人民有许多相关文章,例如BSI-052,LSTIBUREK在其中提出了一些“绿色”屋顶的风险,并显示了如果“绿色屋顶”是必不可少的,则可以设计它们以降低风险。
删除