嗨,大家早上好。我想问一下,如果我在一个新房子里使用flash-n-batt保温系统,我需要将1/8护套接头粘贴在外面还是用2英寸的闭孔泡沫喷雾密封这个接头?我在新泽西北部的第五区。谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    m .技术。
    大多数建筑商和房主会说,2英寸的封闭式泡沫喷雾可以创造一个很好的空气屏障,你不需要用胶带粘护接头。说,你仍然需要关注所有常见的空气泄漏喷洒泡沫不地址:其中包括双钉(需要补缝在内部之间的缝钉),双顶盘子(同上)和底层地板之间的裂缝和盘子底部墙(需要垫圈或内部填充物)。

    如果这是你的建设者第一次尝试一个紧凑的房子,这将是一个好主意,得到吹风机门测试前干墙安装,并解决任何泄漏的吹风机门显示。