GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

密封底挡板

pico_project|发布一般的问题

我们还在改造。我想这周把阁楼修好这样我们就可以用纤维素把它吹进去,让它升温。

阁楼地板已全部密封。我们从外部安装了长长的Accuvent拱腹挡板,它们需要从阁楼/室内固定到屋顶甲板上。

用罐头泡沫把边缘密封起来有多重要?它们的位置很紧,但显然会有小的缝隙。我们的屋顶坡度很低,所以不会很有趣,哈哈。

此外,由于屋顶的坡度较低,挡板的末端离阁楼的顶部约18″。将纤维素我们需要16-18″得到R60。我们应该把绝缘层从挡板顶部往下拉多远?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    比尔WICHERS||# 1

    封住通风口挡板并不重要。当人们使用Great Stuff等东西安装挡板时,“密封胶”主要用作胶水。用订书钉钉住挡板也可以。这些排风挡板的主要用途是在护套下保持排风通道畅通(即防止松动的填充物堵塞屋檐的排风通道),以及防止风冲刷阁楼地板上的排风通道。非常少量的空气可能会从未密封的通风口挡板的边缘漏出,这不会对阁楼地板上的绝缘性能产生任何明显的影响,所以勤奋地进行空气密封并不是什么大问题。我可能会尝试把它们钉到顶板的后面一点,主要是这样顶板也会被绝缘覆盖,而不会淹没拱腹,但这是唯一的地方,有什么真的有些关键的地方,以得到正确的这些。

    阁楼地板的空气密封是不同的,因为那里的一切都是为了防止空气泄漏,而不是保持一个开放的通风通道。完全不同的目的。