密封门阈值
Mike Ferro.|发布了一般问题上
我正在建立一个新的家,在我寻求最大能效的情况下使用Intus Windows和DOORS。
当规划项目时,我采取了艰苦的时间来详细说明窗口安装,并对我的建筑商的结果感到高兴。但是,我忽略了门和标准金属闪光灯在安装过程中使用。在初始鼓风机门测试期间,我们发现门槛在金属闪烁下泄漏了相当大量的空气,并保证更好的密封。
我最初的想法是将垫片材料和金属闪烁在门槛下闪烁,并尝试使用Fentrim将门槛闪烁在混凝土基础墙上的金属上。然而,Fentrim根本不适合混凝土,让我信心这是一个很好的长期解决方案。
我希望不要删除200LB的Intus门,并想知道GBA社区是否有创意解决方案?
答案
迈克,
铜是热桥。如果我是你,我可能会将铜闪回到门槛阈值的情况下,然后用(a)siga wigluv胶带密封接缝,粘附在混凝土,或(b)填缝。