二层及半绝缘智能蒸汽缓速器
用户- 7444604|发布一般的问题在
你好,
这些问题是关于一幢一层半的房子,没有通风,没有条件的阁楼。气候区7萨斯喀彻温省。
我有一些关于如何把房子的二楼重新组装起来的问题。(它被彻底掏空了。)
一些重组已经发生。我试图遵循尽可能多的气密规则(密封托梁海湾)。
我希望得到以下方面的支持和保证:
1.膝壁阁楼侧有3″的EPS刚性泡沫与矿棉保温在2×4的钉槽膝壁。根据Martin的文章,我猜把聚脂放在膝盖上是不对的,但在干墙之前把智能蒸汽放在膝盖上可以吗?
2.屋顶的倾斜部分(45型)喷有封闭的泡沫喷雾。泡沫止于45和领结的交叉点(就在领结下方)。这可能是个错误。我觉得泡沫应该贴在领结上面。在任何情况下,无论泡沫保持原样或如果我有喷雾泡沫公司返回并应用更多的泡沫,使泡沫超过领结向顶峰,我是否将矿棉直接到屋顶护套的底部?我不知道是否可以让矿棉触碰屋顶护套。
3.再次,根据Martin关于聚醚的6条规则的文章,在天花板上安装石膏板之前安装聚醚可以吗?
谢谢,
帕特丽夏
回复
帕特丽夏,
在膝盖内侧安装一个智能的蒸汽屏障就可以了。
是的,告诉喷沫承包商回来把喷沫延展到天花板搁栅的顶部。(严格来说,它们并不是真正意义上的领结。)
一旦喷雾泡沫被延长,你可以在天花板托梁之间安装矿棉。理想情况下,喷雾泡沫稍微超出天花板托梁的顶部——正好与矿棉的厚度一样高。
在你的气候条件下,你可以安全地在天花板上安装内部聚乙烯。
帕特丽夏,
如果没有排气挡板和喷沫45段,内部的湿气就没有办法到达那里的交点边缘。把隔热层延伸到屋顶也没什么大不了的。
最重要的部分是1/2层以上的屋顶部分。这现在变成一个迷你阁楼,需要通风,最简单的可能是山墙和山脊通风口的组合。
膝盖墙部分后面的区域需要以类似的方式通风,同时从主要地板天花板和1/2层地板会有空气泄漏。