GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

理解墙壁组件-蒸汽缓速器的混淆

Mill_house|发布一般的问题

气候区7
绝缘膝墙-无条件无通风阁楼
如果R10刚性板安装在阁楼侧膝墙(EPS无面)与roxul棒子在2×4钉膝墙,为什么它会是一个坏主意,把聚(6mil) ?简单的非技术答案是什么?
我问是因为这是一个已知的多边形。
谢谢。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    机,
    我猜你住在加拿大,在那里(正如你正确地指出的那样)“这只是一个假设,poly被涂在所有的东西上。”

    简单地说,外部有硬质泡沫的组件不能向外部干燥,因此它们被设计为向内部干燥。你不需要在墙壁上安装内部聚乙烯和外部泡沫——事实上,聚乙烯可以(a)在夏季防止内部干燥,(b)在某些罕见的情况下,在空调季节,它会成为凝结的表面,让湿气在你的底板上留下水坑。

    外墙有泡沫的墙应该有内部空气屏障(通常是石膏干墙),但内部没有蒸汽屏障。如果一个无知的加拿大建筑检查员不理解这个推理背后的建筑科学,你可能不得不安装内部MemBrain来满足建筑检查员。这个MemBrain是不必要的,但无害的。

    有关此问题的更多信息,请参见《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。