棚屋到墙壁闪光
你好。我在设计闪光和空气/防潮系统的阶段,北棚顶和垂直墙之间的连接正在担心。
屋顶由12 1/4“啜饮板组成,顶部有一个冷屋顶。切除将在顶部的顶部有30磅沥青纸的面板显示在顶部的2×4个间隔物上,在它们的顶部有3/4“胶合板护套,然后是一层versaShield防火膜,然后是7/8”波纹金属屋顶。
然而,墙壁是标准的2×6结构(2×6螺柱,1/2“胶合板护套,Stoguard空气/湿度膜,2英寸Roxul Comfordboard,1×4个粗束带,然后是LP Smartside Sild)。
如何刷掉棚屋屋顶和垂直墙之间的连接?我担心冷屋顶的边缘应该停止(针对垂直护套,回来几英寸允许空气退出)?我应该将冷屋檐下的空气通道绑在LP智能侧面后面的空气通道吗?我应该留在Roxul柔软板的底部和智能窗口和瓦楞屋顶面板顶部之间的差距吗?
我还看到了来自Cor-A-end的产品,为屋顶设计为垂直墙壁问题。我应该使用它吗?
我也想知道如何闪过他们撞到垂直侧壁的棚屋屋顶角。
答案
斯科特,
7/8“波纹状有点难以闪现而不是其他金属屋顶,但细节非常相似。
以下是一个链接,其中我将为每个条件描述的例子:
http://www.westmansteel.ca/public/file/webfiles/snaplokinstall.pdf.
1.使用终止墙壁闪烁。首先,安装粘合剂背衬泡沫条,然后理想地,闪烁的圆形墙体闪烁7/8“,将切割到波纹屋顶板的轮廓。
2.使用侧壁闪烁。当我安装Snap-Lock面板时,我弯曲墙壁的末端以形成大坝,母鸡将闪烁闪烁。在你的情况下,波纹就是这样做的。确保沿着足够宽度闪烁的侧壁以覆盖多个波纹,并在其中一个顶部安装泡沫条。
3 + 4 - 条件都是相同的条件,一个只有更长的山脊。您从闪烁的端墙作为#1闪烁,然后在上面描述的侧壁安装侧壁,然后是峰帽。理想情况下,您将轮廓轮廓闪烁返回波纹。
通过安装墙壁条顶部闪烁的端墙闪烁棚屋,将墙壁捆扎的顶部切割与闪烁的垂直腿相同的高度。上面安装一个柜台闪回护套,返回足够宽,以允许空气运动。以上,这开始了墙壁捆扎和包层。