亚当·彼得森|发布了绿色建筑技术

我最近拥有我所在地区最大的绝缘公司来到我的新建筑房子,以引用绝缘墙壁。他们立即告诉我,削减了所有的中间墙“膜”智能蒸汽屏障,即我已经放在内侧墙壁螺柱的背面,因为它会像疯了一样积累水分。

我提到的绝缘的1/3 - 2/3的推荐,以及透过适应性的Membrain(他很熟悉),但他很固执,我就主要问题如果我继续绝缘路径规划,并让我够关心他,能考虑切割出来。

谁能消除我对霉菌和湿气的恐惧?

气候区5(伊利诺伊州北部)
双螺柱墙建筑(来自外部 - >)
纤维水泥外墙
1/4“Rainscreen Gap
特卫强housewrap
胶合板
2×4外墙框架
3.5″到4.5″间隙(框工间隔东2×4框墙比房子的其他部分更近)
Membrain智能蒸汽屏障
2×4内墙框架
未来的干墙
*两个螺柱海湾,和中间的空隙填充致密包吹入纤维素

回复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 1

    亚当,
    你的绝缘承包商搞错了。找一个不同的承包商,或者在GBA的这个帖子中提到他。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    亚当,
    以下是对承包商提出的问题的进一步讨论。

    你的承包商告诉你,膜“会像疯了一样积累水分”。

    这是你应该问承包商的问题:“水分会来自哪里?你担心外部水分或内部水分吗?”

    如果承包商担心外部潮湿,那要么是雨水(不太可能到达MemBrain),要么是夏天被吹向内部的水蒸气。但在夏天,MemBrain永远不会冷到担心冷凝(而且在任何情况下,它都是蒸气渗透性的)。

    如果承包商担心内部潮湿,我认为他们担心的要么是蒸汽扩散,要么是渗漏(带有水分的空气)。

    如果承包商在冬季担心向外的蒸气扩散,则告诉承包商,膜绝不足以成为冷凝表面 - 而在任何情况下,膜都是气相透气的。

    如果承包商担心外泄,说明外泄问题要注意漏气处理。如果你密封泄漏的空气,并执行鼓风机门测试,你不应该担心有足够的出口导致湿壁问题。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    MemBrain将永远不会捕获水分,但它将更多的蒸汽开放在冬天,当地方1/3的方式从内部绝缘。如果你的平均隆冬室内环境是35%的相对湿度@ 70华氏度,而平均隆冬室外温度是25华氏度(大约对大多数N-IL来说是正确的),那么从室内(MemBrain层)1/3路的平均温度将是55华氏度。

    在40% RH @ 70F的空调空间空气中,MemBrain内部隔热层中的夹带空气会变成~60% RH @ 55F,这对MemBrain来说是一个更大的蒸汽开放区域,而不是暴露在35%的空气中。

    https://foursevenfive.com/wp-content/uploads/2017/06/membrain-curve-open-to-early.jpg

    请注意,膜的外侧的近距离平均不超过〜30%RH @ 55F,(露点为30%Rh Air @ 55F约为25F,平均室外温度)有助于。但在两侧的相对湿度下,将膜放在总绝缘层的内侧仍然更有效的是更加有效的。如果膜位于墙板层旁边,它将是70F,在另一侧的一侧,70F和35%RH上的<18%RH,并且更加蒸气。

    把它留在原地,它仍然会做一些事情,但不会像你想象的那么多。但这不会在那里造成问题。

    随着RAINSCREEN和CDX护套,即使在第5区的情况下,您仍然非常安全,但如果您是担心的类型,则在内饰涂料下使用蒸汽屏障乳胶底漆。