布鲁斯·格兰维尔|上传绿色建筑技术

我有个能源改造项目要给一个有老旧木屋的客户。除了常见的渗透问题,我们还需要修复/升级屋顶。

目前:沥青瓦,沥青纸,OSB在良好的形状-一些腐烂和啮齿动物的破坏,但没有过去固定。

一个计划是剥离回OSB,根据需要修复,添加柏油纸,4″SIP钉板,更多的柏油和纸和立缝金属屋顶,为光伏做好准备。

想法吗?想法吗?批评吗?

谢谢
b

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    布鲁斯,
    大多数4英寸厚的sip的r值为R-15或更少。这并不多。现有屋顶组件的r值是多少?

    气候怎么样?

    对于在现有屋顶上安装,您不需要sip。你可以使用甲基,它有一面的OSB,而不是两面。

  2. 布鲁斯·格兰维尔||#2

    现有R值为19。钉子基地SIPS已经是意图。我最关心的是湿度,因为我们在田纳西州东部混合潮湿,气候区4。我的SIPS供应商说旧屋顶的纸,新的钉基SIPS接头是为了消除在这个连接处的水分收集。他们在接缝处大量使用DEGA密封,在钉基OSB接缝处最后一层沥青纸下使用焦油基密封。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    布鲁斯,
    如果现有的屋顶是用玻璃纤维棒绝缘的,我猜屋顶组件的性能明显低于R-19。这意味着你最终改进的屋顶的总r值将不超过R-34,可能更接近R-25或R-30。