GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

板缘绝缘(或缺乏)

4区冷边缘。当我在几年前建造我的房子时,我不明白做地基防水的sub解释的板边缘保温的目的。这是“可选的”,因为这里没有强制执行能源法规。幸运的是,在石板插入之前,我开始理解它,所以,沿着后墙,我把R-10板水平放置在2英尺宽,而不是垂直。

我的邻居在同一时间和同一个定制建筑商一起建造(他从来没有建议我们使用板边缘隔热)。我们刚刚经历了几周创纪录的零下温度,我和我的邻居聊天。在这段时间里,他们走出地下室后石膏板上的基模形成了冰坝。同样的基本设计和材料,我没有这样的问题。我也有一个15密耳的蒸汽屏障相比,他们的6密耳和更好的绝缘。

不太可能我的邻居用的是板边绝缘材料。这能解释这种情况吗?在这一点上可以做什么?将2英寸厚的泡沫板安装在2英尺深的基金会的人做了什么?谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#1

    布鲁斯,大部分通过板边缘散去的热量都直接进入了室外空气,所以我不认为水平放置泡沫对你的邻居有什么帮助。混凝土是一种可怕的绝缘体(~R-0.08/英寸),所以护壁板的温度可能接近室外温度。他们应该在外部垂直安装泡沫绝缘材料,最好是EPS或回收的XPS。

  2. 布鲁斯·戴维斯||#2

    这是有意义的。但是,我的平板下面只有2英尺宽的R-10水平泡沫板;没有任何东西能保护板的边缘不受外部冲击。我没有问题,但我的邻居有。还有其他问题吗?谢谢。

    1. 专家成员
      迈克尔·玛蒂||# 3

      可能有几个原因:室内湿度和/或温度的差异,方向(直接太阳vs没有太阳),雨或其他外部湿气来源,空气泄漏(墙板下经常泄漏空气),等等。

      1. 杰森。||#4

        我赌的是漏气,混凝土上没有粘合护套或防水材料。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |