用户- 6900238|发布一般的问题

嘿,伙计们,姑娘们。

以下是事实:

1956年4级板″,阿拉斯加海岸,物业排水良好。
茎壁均有3″新XPS, 36″深。
板坯有一些非常小的裂缝。
旧的乙烯基被移除,留下一层薄薄的黑色乳脂,但不足以产生缝隙或高斑点。
今年夏天,我在3个不同的地方做了一个简单的湿度测试(6毫升塑料贴在地板上2周)。没有水分滞留。
我有身高问题。不是我,是我的天花板。楼板到托梁的高度已经低于8英尺。
我有5″经过驯化的杉木地板。16'ers,所以没有关节。
我的石板很平。我认为它适合3/16 / 10 '

我的计划:

5/8″CDX粘/钉在板上。摸一下,钉好地板。

我的问题:

用于保险的蒸汽屏障?也许胶合板下面有泰勒胶?下面是塑料,没有胶水?用塑料盖住层,在毛毡下面?

材料有时得搬到这里来。我可能没有T&G层的权限。想法吗?我可不想处理地板上一堆不平整的接缝。

我曾考虑过用1/2 '的硬质泡沫和5/8″床罩来增加房间的温暖,但我不相信它会有那么大的区别。想法吗?

*据我所知,它是3-4块″板,然后是1″的岩棉,然后是碎石/ag,泥土,没有钢筋。

*我被告知,mastik也可以作为蒸汽缓速器,因为它的价值。

谢谢,
是时候订购材料了,昨天!

贾里德

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. plumb_bob||# 1

    我会把直接下来的板子或刚性EPS与胶带船搭接头,或聚片与胶带接头。任何一种系统都应详细作为空气屏障,以控制蒸汽和氡及其他土壤气体的进入。然后放下你的枕木和木地板。

    绝缘系统将提供一个更舒适的地板,将是我的首选。

    1. 用户- 6900238||# 5

      谢谢你,。我正在走向一个绝缘地板,但我能做到的唯一真正的方法,而不引起门和楼梯的问题是应用1/2“EPS在地板之间的枕木,然后将地板钉到枕木。我没有地方再铺一层胶合板了。你觉得这个计划有什么重大缺陷吗?我知道这并不理想。

      贾里德

  2. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#2

    贾里德,

    这是GBA上最常讨论的程序集之一,我将把它留给其他人,让他们为自己喜欢的系统说明情况。有一件事让我感到困惑,那就是当底层地板与楼板紧密相连时,你要如何用机械的方式安装木钉地板。当胶合板悬挂时,钉钉或钉子会穿透并延伸到胶合板底部。如果他们做不到呢?

  3. 用户- 6900238||# 3

    1 1/2”或更短的t型钉(垂直)不会超过5/8”。明白了吗?

    我读过几篇关于这个话题的文章,但没有一篇似乎是我的问题的真正复制品。反正我也没时间找。

    贾里德

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 4

      贾里德,

      我的意思并不是说你应该只看其他类似的讨论,更多的是关于如何处理直接接触板坯的下层地板的潜在水分的建议可能会有很大的不同。我对大会将如何进行有益的评论没有足够好的想法。

      1. 用户- 6900238||# 6

        啊!我明白了。

        谢谢你!

  4. 乔恩·R||# 7

    > 6毫升塑料贴在地板上2周…没有水分滞留。

    我猜你的意思是“没有看到凝结物”。塑料下面可能有99%的湿度,这对木头来说不是好事。

    如果室内的干燥程度远远大于下面的湿润程度,地板上的木头就会变干。目前还不清楚你有多少,但可以很好地猜测,木质地板允许向上干燥的程度要比聚乙烯地板允许湿润的程度大得多。如果你有任何关于霉菌气味的担忧,完全粘住聚乙烯。

  5. plumb_bob||# 8

    你要做的两件事是控制蒸汽和土壤气体,同时为你的木地板打下良好的基础。

    我认为你可以用枕木之间的隔热层来管理蒸汽,但是保持一个空气屏障会很困难。

    我相信有人会建议用环氧涂层来解决这两个问题,这在理论上是一个好主意,但我没有实践经验。