太阳能报价和信息反馈
当然涉及到适当的尺寸和相关的成本…
我们将在美国新罕布什尔州的白色山区建造一座“相当不错”的100%电力住宅,这是一个我们需要回答的巨大问题。当然,我有缩减规模的必要恐惧。
一些粗糙的细节:
1350 SF条件空间
会用小劈叉来加热吗
热泵热水器
可能是冷凝/热泵干燥器
妻子将来可能会开全电动汽车
来自一家公司的报价
选项1:
28个太阳能世界300瓦面板8.4 KW系统,22000美元,净成本14300美元,8.6年回收期,11.6%的投资回报率
选项2:
28 LG 335瓦面板9.38 KW系统,24350美元,净成本16000美元,8.6年的回收期,11.6%的投资回报率
选项3:
36太阳能世界300瓦电池板10.8 KW系统,25800美元,净成本17000美元,7.9年的回收期,12.6%的投资回报率
选项4:
36 LG 335瓦面板12.06 KW系统,29000美元,净成本19000美元,8.8年的回收期,12.5%的投资回报率
提前感谢任何反馈,如果我留下了任何相关信息,我道歉。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
信封,谢谢!这座建筑的规格是什么?高峰供热负荷、供热度数等。
峰值加热和冷却负荷并不像年度能源使用预测那么重要。BeOpt模拟过这栋房子吗?
对于一个1350英尺的“相当不错的房子”来说,一个大约10kw的系统可能是相当大的,或者不是。如果将多余的部分用于电动汽车,里程数/年也会产生影响。
NH的净计量交易是什么?在缅因州,超过年用电量的电力将会丢失,因此没有什么动力去获得更大的系统。
你们最小的报价系统,8.4千瓦,每年应该能产生10到11000千瓦时。假设你达到了Pretty Good House的绝缘和空气密封标准,在没有电动汽车的情况下,你每年大概会使用5- 7000千瓦时。我的估计是基于我自己的PGH电力使用量每年大约1万千瓦时,使用一个传统电阻热水器和一个吸力热水浴缸。
即使是一辆电动汽车,8.4千瓦的系统可能也没问题。
对不起!
信封是DBL钉墙w/纤维素,窗户,r5.6,墙r45,天花板r60+,大约76 ach50后,空气密封,试图挖掘其他信息,从建造者已经发送,这里我得到的目前....
总热损失btu/小时22,484
暖气日数(约)8382
我会尽我所能挖出来的——谢谢!
斯蒂芬:
这是正确的信息吗?
例如,在Eversource网计量项目中,居民用户从“输出”的电力中获得了每千瓦时16.5美分的收益。
-住宅系统仍将按零售能源和传输费用的100%每月贷记,但仅为分配费用的25%;并将在电费账单上获得现金积分,而不是千瓦时积分。
丹娜
据我所知,并非如此。我收到的第一个报价很快就回来了,没有在太阳能公司和我的GC之间来回
约翰:我们的账单来自中缅因电力公司。在缅因州,像CMP这样的传输和分销公司不能拥有发电资产,但要处理零售账单。我们的电费单分为传输和分配部分和能源部分。现在,每台大约8美分每千瓦时。很快就会开始,新的光伏系统将获得100%的电力使用,但只有90%的输配电,这个数字将随着时间的推移而下降。新制度很有可能会被废除,尤其是一旦我们选出一位新的州长。
从你的帖子来看,似乎Eversource对分发分开收费,而不是把T%D放在一起。你需要查看账单,或者询问everource当前的费率是多少。
John -你的价格都是一个完整的零售商/安装系统吗?你不是在安装,对吧?如果是这样的话,2.60美元/千瓦与我们德克萨斯州的市场相比真的很便宜,我们的市场至少比我们多1.25美元/千瓦。
John,如果可能的话,我会更仔细地研究一种可以部署增量阶段的方案。例如,如果你的屋顶布局可能有X行水平行,你在一开始就部署X-1行——总是可以增加另一行,对吗?超额生产每千瓦时16.5美分的回报是一笔相当不错的交易——但我们已经看到这些事情是如何100%政治化的,可以在一夜之间蒸发掉。同样,在政治方面,美国的税收抵免并不是无限期的,因此可能需要更大的税收抵免。但你并没有完全脱离电网,对吧?所以小尺寸意味着你从电网中获取了大量的能量。我怀疑,如果你计算一下,每月的费用就会变成一堆零钱。考虑到大多数并网用户使用基本的6kW系统都做得很好,也许8-9kW的附加负载就足够了。我假设你有足够的屋顶空间,所以对于每个面板的瓦数是高还是小的问题,这都是关于$/W。更高的瓦特每面板是很好,但通常意味着更高的每瓦特美元,真的只有当你有一个屋顶空间限制。 You'd want to have your installer break out that incremental cost, versus lumping it in with all the labor/racking/inverter/wiring infrastructure. Best of luck, Mark
如果没有外部设计温度(峰值供热负荷达到22,484 BTU/hr),就无法使用8382 HDD65来估计每年的采暖能耗。
约翰:如果你接受了MarkM3的建议,并为一个更大的阵列添加层留下空间,确保你的逆变器将能够处理额外的负载。
约翰,“1350平方英尺的空调空间”和“总热损失btu/小时22,484”正确吗?我记得你从一个小设计开始,然后变大了?我还问,因为我们的房子有着非常相似的规格,我们的能源之星HERS评级器的评级接近12000 btu/小时。
就像我说的,我们在白山东侧的房子和你的房子有着非常相似的规格,有1320平方英尺的条件空间,如果不算上一英尺厚的墙的话。我们有一个常规的电动水箱(30加仑)热水器,LG洗衣机/烘干机组合(冷凝),没有洗碗机。我们在用电方面比较保守:我们会用绳子之类的东西晾干衣服。我们在2015年6月安装了一个6.72千瓦的太阳能光伏系统。2016年是我们第一个全年使用太阳能的年份,我们使用了6736千瓦时,太阳能发电8497千瓦时,使全年净正1761千瓦时。当然这每年都不一样,但我认为我们每年将净积极1500-2000千瓦时....好吧,除了我们现在有了一辆日产Leaf(我们很喜欢它)。我很高兴我们为房子扩大了我们的系统,因为我们重要的kWh积分被Leaf使用了。我们很幸运地获得了NHEC出口电力的全部kWh积分。
如果你的家庭不浪费能源,我认为房子(不包括汽车)很容易是净零,即使是最小的8.4 kW系统也可能是净正的。但这取决于您的实际使用。
我会在你的预测使用中考虑一辆电动汽车。我相信与在未来添加系统相比,预先使用更大的系统更容易,成本更低。为了做出这个决定,你真的需要得出一些关于房屋/汽车预计年用电量的粗略数字,并考虑到你的电力供应商如何对待从太阳能光伏输出的电力。
约翰,
我在类似的气候下建造了类似的房子,按照你描述的规格,你将在.8 1 Btu/sf/hdd之间。在1,你的总年度热损失是11,315,700 Btu在8382硬盘。我认为你的峰值供热负荷计算已经超过了,在-20设计温度,你是每小时4481英热单位。
斯蒂芬•SHEEHY
你知道你的热水浴缸消耗多少能量吗?
感谢各位非常详细和周到的回应。
我一定会和我的建筑工人再核对一下热量损失的计算结果。我完全有可能误解了他的数据。
布莱恩,非常感谢你在不远的地方提供了详细的第一人称叙述。这是非常有用的-谢谢!虽然我不认为我将回到天的洗手碗(花了3个月,累计,洗盘子在我们的第一个房子在7年!),我可以看到我们的一些你的想法和我绝对喜欢使用的电动汽车尤其是日产树叶变得非常便宜。
最终达到零是我的目标,或者是在预算允许的范围内——再次感谢各位
布莱恩,恭喜你6736千瓦时的使用——这比我在这个地区听到的大多数被动式房屋的报告都要低。谢谢你的详细报告。
卡鲁姆:我的最佳估计是热水浴缸每年的耗电量在1500-2000千瓦时左右,但这只是胡乱的猜测。它位于一个隔热但没有暖气的房间里。