乔恩·迈克尔·怀曼|发布能源效率和耐用性

1770年成立的当地第一公理教会(气候区5)正在寻求全年使用建筑物。通常,由于没有隔热和过多的供暖费,在冬季太冷了。

该建筑具有22英尺高的天花板和一个柱子和横梁框架,中间约有10英尺,两者之间的托梁。木框架隐藏在8英寸厚的气球框架外墙中。框架位于石头粉底上,高度从1到4英尺。所有墙最初都用石膏和板条完成,但许多年前都用装饰锡完成。外墙是彩绘的拍手和板岩屋顶。旋钮和管接线已被拆除。

对不起,我觉得描述很重要。

外墙的计划是取下覆盖板的底部行,并从窗台的顶部清理旧石膏。这也将允许在窗户下吹纤维素。其余的墙将从阁楼上吹下来。

天花板目前的棉花,动物粪便以及多年的灰尘和污垢的数量很少。这里的计划是在托梁之间进行真空清洁,并添加一层薄薄的闭孔喷雾泡沫。这个想法是喷雾泡沫将气密封并粘附在隔热板上。然后,我们将添加松散的填充纤维素。

此时,爬网空间将在轮托托梁上喷涂,并用浓郁的油漆保护。稍后,当负担得起的时候,必须将爬网空间挖掘到可以施加连续的闭孔聚氨酯层的点。

关注像教堂这样的旧建筑物的担忧与冬天在外观上露出的木材框架有关,并用新的墙壁隔热剥落。这不是一个问题,而是寻找类似情况的想法或经验。

感谢您的任何帮助或建议。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    乔恩,
    谁制定了您的绝缘计划,似乎已经提出了一种相当不错的方法。

    这里还有一些评论:

    1.在开始隔热工作之前,最好聘请经验丰富的天气船员来执行鼓风机辅助的空气密封工作。考虑到教堂的数量,建筑物可能需要多个鼓风机门。

    2.如果爬行空间有泥土地板,则应用聚乙烯蒸气屏障覆盖。

    祝您项目好运。

  2. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2

    该古董的大多数建筑物都直接在框架上,没有中间护套层。空的腔体为拍手提供了充足的干燥,任何容易留下的水分很容易。

    如果您用玻璃纤维板和绝缘材料之间没有任何毛细管断裂的纤维绝缘填充这些空腔,则隔板会湿润,油漆(甚至指甲)会失效,并且您有点搞砸了。这一直是一个以上古董教堂的灭亡。

    还有可能缺乏窗口闪烁的问题,以及如何在绝缘之前对其进行纠正。

    制定一个仍然可以使用的更好的计划很难通过博客来做 - 在现场获取真正的建筑科学类型,以寻找麻烦和工作障碍。

  3. 乔恩·迈克尔·怀曼||#3

    感谢您在调查阶段前进的建议。

登录或创建一个帐户以发布答案。