GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

为教堂翻新屋顶隔热层

罗布森纽伯尔德|发布能源效率和耐久性

我在芝加哥当地的教堂建于1955年,它是一个木制框架设计,内部天花板和檩条之间的结构是2″T&G。今年夏天,我们打算重修屋顶,铺沥青瓦。当我在做一个小调查时,我注意到屋顶上没有隔热层。屋顶很陡,我们可以在外墙做些什么来保温。屋顶总面积约为10000,坡度约为14/12。

谢谢!

抢劫

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    罗布森,
    下面是一篇文章的链接,解释你需要做什么:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    1万平方英尺的屋顶面积,可能值得寻找一个来源的回收屋顶泡沫,以减少材料预算的刺。做R20与新股票polyiso或EPS将运行~ 2万美元的绝缘。再使用回收的泡沫将运行5-8K为R20。至少有一个泡沫回收器,其分销网络覆盖了48个相邻州的大部分(全国泡沫),但也可能有更多的本地来源。

    IRC代码-最小屋顶隔热是在美国气候区5(包括芝加哥)的商业建筑将是R25连续隔热。这将需要4.5-5英寸的polyiso(如果使用未加工的原材料,1万平方英尺的价格约为2.5万美元,如果回收,则为8-1万美元),这将是一个巨大的性能提升。