为教堂翻新屋顶隔热层 罗布森纽伯尔德|发布能源效率和耐久性在2016年1月19日01:31 我在芝加哥当地的教堂建于1955年,它是一个木制框架设计,内部天花板和檩条之间的结构是2″T&G。今年夏天,我们打算重修屋顶,铺沥青瓦。当我在做一个小调查时,我注意到屋顶上没有隔热层。屋顶很陡,我们可以在外墙做些什么来保温。屋顶总面积约为10000,坡度约为14/12。 谢谢! 抢劫 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 佛蒙特州一座老教堂的墙壁集会 教堂屋顶保温 对1770年代新英格兰教堂建筑隔热的建议 试图确定将旧教堂屋顶改造成办公室的最佳装配方式 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年1月19日01:48pm|#1 罗布森,下面是一篇文章的链接,解释你需要做什么:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫. 专家成员 Dana多赛特|2016年1月19日下午03:14|#2 1万平方英尺的屋顶面积,可能值得寻找一个来源的回收屋顶泡沫,以减少材料预算的刺。做R20与新股票polyiso或EPS将运行~ 2万美元的绝缘。再使用回收的泡沫将运行5-8K为R20。至少有一个泡沫回收器,其分销网络覆盖了48个相邻州的大部分(全国泡沫),但也可能有更多的本地来源。 IRC代码-最小屋顶隔热是在美国气候区5(包括芝加哥)的商业建筑将是R25连续隔热。这将需要4.5-5英寸的polyiso(如果使用未加工的原材料,1万平方英尺的价格约为2.5万美元,如果回收,则为8-1万美元),这将是一个巨大的性能提升。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
罗布森,
下面是一篇文章的链接,解释你需要做什么:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
1万平方英尺的屋顶面积,可能值得寻找一个来源的回收屋顶泡沫,以减少材料预算的刺。