热断裂阈值 彼得L.|发布绿色建筑技术在2014年3月6日10:09 AM 一个人如何处理较低地板上的门阈值,使得地板级板坯在每个外部门口不会成为热桥? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 密封门阈值 平板上的外部门槛细节 平板上的外门阈值 值得担心通过铝门阈值的热量损失? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年3月07日07:35 AM|#1 彼得,一家公司叫雷泽企业销售热破的荆希尔兹。签出这三页: http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_offset_threshold. http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_panic_threshold. http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_saddle_threshold. 以下是您可能想要阅读的其他三个Q&A线程: 12英寸壁的门阈值 值得担心通过铝门阈值的热量损失? 厚壁的外门阈值 大卫梅兰|2014年3月07日09:46 AM|#2 Pemko还具有热破碎的阈值。 彼得L.|2014年3月7日01:02 PM|#3 我觉得你误解了我的问题。当它从外部转变为板式条件时,我需要热破坏混凝土板。 专家成员 马尔科姆泰勒|2014年3月7日11:52 PM|#4 彼得,你打算如何在门的每一侧的外墙下热打破板块?您可以在门槛下使用相同的细节吗? 大卫梅兰|2014年3月08日12:25 AM|#5 你的意思是单板,还是先倒出阀杆,然后在其中浇筑? GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年3月08日05:10 AM|#6 彼得,我仍然对你的问题感到困惑。大多数板材在周边内绝缘,具有垂直刚性泡沫绝缘材料。您是否预计您有一块板块的情况,从内部到外部(形成某种类型的外部露台)? 。 彼得L.|2014年3月9日11:28 AM|#7 马丁, 是的,我期待了一种情况,其中我将从内部连续延伸到外部,形成外部露台。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年3月9日11:34 AM|#8 彼得,这是一个坏主意,有两个重要原因。首先是您已识别的一种:热桥接。 第二个涉及水管理。雨伞(并且可能覆盖雪)将浸泡露台平板,这意味着只要板坯潮湿,水就会不断摇用室内。 幸运的是,解决方案很简单:分别倒入这两个板坯,并确保两个板之间存在厚的垂直刚性泡沫层。理想情况下,外部板坯比房屋板块低约7英寸,以管理水进入。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
彼得,
一家公司叫雷泽企业销售热破的荆希尔兹。签出这三页:
http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_offset_threshold.
http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_panic_threshold.
http://www.reeseusa.com/category/thermal_break_saddle_threshold.
以下是您可能想要阅读的其他三个Q&A线程:
12英寸壁的门阈值
值得担心通过铝门阈值的热量损失?
厚壁的外门阈值
Pemko还具有热破碎的阈值。
我觉得你误解了我的问题。当它从外部转变为板式条件时,我需要热破坏混凝土板。
彼得,你打算如何在门的每一侧的外墙下热打破板块?您可以在门槛下使用相同的细节吗?
你的意思是单板,还是先倒出阀杆,然后在其中浇筑?
彼得,
我仍然对你的问题感到困惑。大多数板材在周边内绝缘,具有垂直刚性泡沫绝缘材料。您是否预计您有一块板块的情况,从内部到外部(形成某种类型的外部露台)?
。
马丁,
是的,我期待了一种情况,其中我将从内部连续延伸到外部,形成外部露台。
彼得,
这是一个坏主意,有两个重要原因。首先是您已识别的一种:热桥接。
第二个涉及水管理。雨伞(并且可能覆盖雪)将浸泡露台平板,这意味着只要板坯潮湿,水就会不断摇用室内。
幸运的是,解决方案很简单:分别倒入这两个板坯,并确保两个板之间存在厚的垂直刚性泡沫层。理想情况下,外部板坯比房屋板块低约7英寸,以管理水进入。