干墙下的热线?
我在牧场风格的房子上工作。我们已经从房子的天花板上拉了所有石膏和绝缘材料。当我们开始将天花板放回原处时,我可以在天花板托梁的底面和干墙上使用Thermo-Ply之类的产品吗?这使我有能力将天花板部分放回原处,用吹散的绝缘材料重新束缚阁楼,然后在我闲暇时干墙。
我将吹入R-36吹入,并在通风口上方有空间空间。阁楼没有存储,也没有机械。
谢谢,
拉尔夫
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
拉尔夫,
问:“我可以在天花板托梁的底面和干墙上使用Thermo-Ply之类的产品吗?”
答:是的。这种方法唯一可能的问题是热线可能会下垂。如果是这样,它将使干墙复杂化。安装热板和石膏板几乎需要花费的工作 - 那么为什么不悬挂干墙并完成它呢?
我当时以为Thermo Play将是各种蒸气屏障,并且还为我提供了一些隔热值。我会用它代替塑料或纸,干墙更容易。
拉尔夫,
我忘记了大多数类型的热线渗透率非常低。(热ply的渗透率从0.53-0.63 pers不等,这很低。)虽然在此位置的热ply不会在寒冷的气候下引起问题,但可能会在炎热的气候中引起问题,尤其是在房屋中是空调。
建筑法规不需要内部蒸气屏障,尽管某些建筑法规需要内部蒸气阻滞剂。蒸气延迟器的需求可以满足蒸汽粘液涂料的满足。通常,我不建议使用内部蒸气屏障。
由于最常见的热线类型仅为1/8英寸厚,因此我不建议您使用它。如果您在其顶部安装纤维素,则可能会下垂。
感谢您的及时答案。