柔性导管的真正成本?
嘿,伙计们,
我读过很多关于柔性风管、摩擦损失和气流减少的报告和建议。我没有发现的是,这是如何转化为实际的美元。谁能给我指点一下这项研究的方向吗?两种系统,一种有适当安装的刚性管道,具有短的弯曲运行,另一种有刚性主干和所有分支运行具有典型的弯曲,下垂等。两者实际的金融运作有什么不同?
谢谢!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
你真的要删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
你的问题问得好,你可能会也可能不会找到这样的研究,或者有人会发布一些计算结果。直观地说,不必要的静压增加了操作成本和设备的长期磨损,并降低了远端设备的舒适度。但是,不管长而松弛的柔性风管和更理想的安装之间的性能差异,主要的一点是,糟糕的风管意味着糟糕的工艺,其影响不仅仅是降低性能。任何无视制造商安装说明的承包商,更不用说“熟练”的光荣传统,也可能在暖通空调系统中更关键但不太显眼的部分偷工换工。“信任”成本,确实!即使只能省几分钱,我也会花时间——或者雇人——清理安装。
c . Maglio
理论上,一个精心设计和完美安装的柔性风管安装可能会工作良好。在实践中,几乎所有的柔性管道安装都有尺寸过小、接缝密封不完美、支撑不良、下垂、弯曲的管道。
这种类型的系统的主要缺点是降低舒适度,尽管如果管道密封不好,你肯定会有更高的能源账单。
这里有很多变量,你需要的是一个尽责的管道系统设计师和尽责的管道安装人员。仅仅是在室内安装管道系统(而不是在通风的阁楼或爬行空间)对一些安装人员来说可能是一场巨大的战斗……如果管道在户外,你已经输了。