用于空气密封的Tyvek非IC嵌入式照明 les Otte.|发布了能源效率和耐用性在2011年1月27日上午10:07 将我们的新手装修为1975年,建造了家,将阁楼绝缘升级到R 60,以及空气密封开口进入阁楼。开口包括几个嵌入式非IC灯具。它们被适当地保护安装保险。空气密封它们,我计划在保护结构外面使用Tyvek,并将其密封到天花板岩石上。他们是一个更好的材料吗?这是空气密封的好方法。 les Otte. 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 在倾斜的天花板中嵌入凹陷照明后 凹陷照明 非IC额定嵌入式灯周围的建筑箱吗? 将空气屏障密封到IC嵌入式照明 答案 AJ Builder,Upstate Ny区6A|2011年1月27日10:21 PM|#1 干墙盒填满它们是最多的。在此网站上详细介绍,此处可以在此处搜索和谷歌。 丹尼凯利|2011年1月27日10:47 PM|#2 Tyvek不是一个伟大的空中障碍 - 空中屏障必须是刚性的。他们“适当地保护”是什么?这应该是空气屏障 - 干墙或刚性泡沫盒。一定要使它们足够大,以至于您的灯不会过热。我们建议安装CFL或更低的瓦数灯泡,以帮助控制过热。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2011年1月28日05:13 AM|#3 Les,我同意AJ和Danny。用刚性泡沫或干墙构建盒子,用罐装泡沫或家用胶带密封盒子的边缘,使其能够气密。请务必将它们粘贴到现有的天花板干墙(当然,当然)罐装泡沫。 les Otte.|2011年1月28日08:06 PM|#4 感谢您的指导,我将建立2英寸山脊泡沫的密闭灯具剩下的阁楼中的热泵空气处理程序(我封闭它,将其带入条件的家庭空间)。目前,它们受到2x12的保护,因为天花板干墙上的垂直部件和该外壳顶部具有金属筛选,整个外壳具有铝箔覆盖它,并配上3.5英寸的纤维玻璃击球。我计划拆下纤维玻璃击球,并用密封在干墙上的脊泡沫盒更换它。我应该留下铝箔还是取下它? 固定装置本身是葡萄酒1975年,随着推荐的,我将使用CFL灯。较旧的固定装置可能仅为60摄氏度的接线,我将调用制造来确认夹具线温度额定值。 安装Riigid泡沫夹具后,R60绝缘将安装在整个区域上。 les Otte. 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
干墙盒填满它们是最多的。在此网站上详细介绍,此处可以在此处搜索和谷歌。
Tyvek不是一个伟大的空中障碍 - 空中屏障必须是刚性的。他们“适当地保护”是什么?这应该是空气屏障 - 干墙或刚性泡沫盒。一定要使它们足够大,以至于您的灯不会过热。我们建议安装CFL或更低的瓦数灯泡,以帮助控制过热。
Les,
我同意AJ和Danny。用刚性泡沫或干墙构建盒子,用罐装泡沫或家用胶带密封盒子的边缘,使其能够气密。请务必将它们粘贴到现有的天花板干墙(当然,当然)罐装泡沫。
感谢您的指导,我将建立2英寸山脊泡沫的密闭灯具剩下的阁楼中的热泵空气处理程序(我封闭它,将其带入条件的家庭空间)。目前,它们受到2x12的保护,因为天花板干墙上的垂直部件和该外壳顶部具有金属筛选,整个外壳具有铝箔覆盖它,并配上3.5英寸的纤维玻璃击球。我计划拆下纤维玻璃击球,并用密封在干墙上的脊泡沫盒更换它。我应该留下铝箔还是取下它?
固定装置本身是葡萄酒1975年,随着推荐的,我将使用CFL灯。较旧的固定装置可能仅为60摄氏度的接线,我将调用制造来确认夹具线温度额定值。
安装Riigid泡沫夹具后,R60绝缘将安装在整个区域上。
les Otte.