地下家庭与水问题 阿琳诺尔特鲁普|发布了GBA Pro帮助在2019年4月9日04:26 PM 我们生活在一个地下家建于80个年代。多年来,我们已经删除了顶部的污垢若干次,并喷洒沥青,膨润土,黑色塑料用膨润土防水内衬和安装基础引水系统。地下水平息下来,并渗透到屋顶的几个领域。我们现在准备尝试一些类型的系统将防止雨水和地下水一路之渗透到屋顶(3英尺),你写的似乎是朝着正确方向迈出的一步地下车顶系统,但我们需要的面积到盖是约50×50。你有什么建议的膜,你会放有多深呢?我们有很好的斜率,但需要挖掘到把这个,然后用泥土和小石块覆盖。我们住在伊利诺伊州,并得到了大量的雨雪。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 室内冷却的地下水箱 有趣的文章“地下室的陷阱” 地下屋顶与篷布 通风的地下洞室 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2019年4月10日上午5点32|#1 用户-7407549,首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。) 商业承包商安装防水系统地面以下的混凝土表面所有的时间。这是不是你需要重新发明轮子或者拿出自己的详细信息的情况。联系有信誉的商业承包商和做是正确的。 有没有呼吁像黑色塑料该申请材料。你需要一个防水膜类似于屋顶,但它必须被评为安葬。通常,该系统将包括,从内部到外部,(1)一种耐用的橡胶状膜,(2)排水系统由碎石或凹坑垫,连接到穿孔排水管的,(3)过滤器织物保持罚款和淤泥系统的出来。 如果这是我的房子,我可能会安装多余的防水和排水系统,因为你不希望被挖任何东西进行维修。 你需要接触(一)工程师和(b)一个制造商的代表从像卡莱尔一个有信誉的防水系统制造商。这是一个链接:卡莱尔防水系统。 阿琳诺尔特鲁普|2019年4月10日09:09|#2 谢谢你的回复马丁。我的名字是阿琳。我看着卡莱尔。看来,他们所使用的系统应用到原来的结构。我们已经挖掘,有一个公司申请膨润土混凝土结构,但是,显然是不够的。我们没有对具体的膜。我们真的不希望把所有的污垢脱落一路混凝土这次并希望找到一种方法,把一层膜约脚踩下去会阻止大部分地下水从发现它的方式房子的混凝土外壳。我们原来的建设者试图修复它几次,它仍然有问题。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2019年4月10日09:12 AM|#3 阿琳,您添加的信息不会改变我的建议。这句话说明了这一切:“我们原来的建设者试图将它修复了几次,它仍然存在问题。” 专家成员 Zephyr7.|2019年4月10日下午2点24|#6 膨润土是粘土,通常注射为浆料。它像地下灌浆一样使用,大多是将事物固定到位。通常不被认为是防水材料。膨润土也可以通过流动的水冲走(在我的户外工作人员在我的户外工作人员让浆料沿着道路跑下来,我们有时会做些什么。 因为马丁建议,你需要的是一个专门的承包商。您有一个应用程序,大多数承包商将不熟悉,因此他们不会知道如何进行适当的修复。 账单 Jon R.|2019年4月10日09:43 AM|#4 聚乙烯很好地运作,以便在地表水附近转移,泄漏很小。EPDM(更昂贵)可以完全防水,即使水平。制作大约75'x75',并确保它在任何地方都有大量坡度。使用一些砾石盖允许水自由地脱落。不要简单地涂抹用于防水地下垂直墙壁或地下地板的原理。 您的计划比屋顶更相似,而不是屋顶 - 您可以咨询池塘建设者。 休韦斯曼|2019年4月10日09:48|#5 阿琳,我远离专家,但我怀疑马丁是对的。除非你剥去裸露的混凝土,否则这是正确的,否则它永远不会是正确的。我是一个建筑师....我们没有完成地下室或结构。但我们确实在玛莎的葡萄园里做了一个广阔的住宅,地下地板在水上台下方几英尺。整个地下室基本上像船一样设计,以抵抗外部的水压......我们假设有风暴条件和海洋水平上升,地下室地板可以很容易地在水下6或7英尺。这不仅引入了滴水滴水的水,而是压力下的水,像650英尺的350磅。这需要巨大的混凝土和钢筋为住所(我们也必须将房子浮动)。并且显然是水压力和潜在的渗透,甚至在水位下面的几英尺处是一个问题。我们使用了一个Grace Bituthene系统,其中将膜放置在基底板下,缠绕在脚下并小心地密封在墙上防水。迄今为止......不是一滴水。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
用户-7407549,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
商业承包商安装防水系统地面以下的混凝土表面所有的时间。您添加的信息不会改变我的建议。这句话说明了这一切:“我们原来的建设者试图将它修复了几次,它仍然存在问题。”
膨润土是粘土,通常注射为浆料。它像地下灌浆一样使用,大多是将事物固定到位。通常不被认为是防水材料。膨润土也可以通过流动的水冲走(在我的户外工作人员在我的户外工作人员让浆料沿着道路跑下来,我们有时会做些什么。
因为马丁建议,你需要的是一个专门的承包商。您有一个应用程序,大多数承包商将不熟悉,因此他们不会知道如何进行适当的修复。
账单
聚乙烯很好地运作,以便在地表水附近转移,泄漏很小。EPDM(更昂贵)可以完全防水,即使水平。制作大约75'x75',并确保它在任何地方都有大量坡度。使用一些砾石盖允许水自由地脱落。不要简单地涂抹用于防水地下垂直墙壁或地下地板的原理。
您的计划比屋顶更相似,而不是屋顶 - 您可以咨询池塘建设者。
阿琳,我远离专家,但我怀疑马丁是对的。