未完成的地下室绝缘要求 - IECC 2009

Dirtydan123.|发布了能源效率和耐用性

大家好,

我最近刚刚购买了一个新的家。当我签订合同时,当地住宅建筑代码是使用IECC 2009要求。我建有5区。

据我所知,它明确地说,基底墙应该是绝缘的。

构建器绝缘一个壁腔(大约12'x 4')并呈现它。整个地下室都有混凝土墙。此外,他们没有将天花板的绝缘,或墙壁抵御楼梯,我认为如果他们没有绝缘地下室,他们需要做什么?

我正在使用2x更多天然气,然后在我的地区平均为一个全新的家。似乎不对。我很明显是一个外行,所以我不想试图打击建设者,没有一些弹药的绝缘。我会感谢任何建议。谢谢!

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    armando cobo.||#1

    2009年IECC表402.1.1 CZ5中基底壁的绝缘要求是R10连续绝缘或R13腔绝缘。我会确保你的门槛板,边缘托辋和任何打开穿着墙壁也很好地密封和绝缘。如果楼层之间有门,则天花板将工作。