dric|发布一般的问题

你好,

居住在Zone-5,我计划将Roxul的2″作为外部连续保温材料,在螺柱间安装3.5″。由于双层屋顶膜,屋顶组件设计将只允许空腔向内干燥。

我理解需要安装2级缓速器,但不确定什么是2级缓速器,以及它在组件中的位置。我还注意到,我遇到的大多数阻气剂都有粘结背衬。

为了实现有效的空气屏障/阻汽剂,我将安装胶合板护套(说1/4″),并直接在顶部安装阻汽剂。基于这种布局,阻汽器将直接接触Roxul连续绝缘。

您的反馈/确认将不胜感激。

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔恩·R||# 1

    最好能提供图纸。还要审查IRC R806.5和屋顶总R值要求。

    Membrain, Intello或涂有正确油漆的墙板都是II级阻汽剂。