无通风屋顶-最好的屋顶衬垫和空气屏障位置
我正在为我的改造过的房子设计一个无通风的屋顶组件,它的大部分都是新的屋顶框架,以便创建拱形天花板。
我的细节有合成屋面,衬垫,1/2″胶合板,2层硬质泡沫保温材料(R-10), 1/2″胶合板屋顶护套与带缝的空气屏障,2×10椽与R-38岩棉绝缘和干墙。
我的问题是:它是最好的定位空气屏障在较低的护层,如胶带接缝陈述?是否还值得把最上面的一层泡沫也粘上,还是没有必要?最后,随着内部的水分从空气屏障向内干燥,什么样的屋顶衬垫是最好的去复合瓦?它需要是自粘膜吗?或者屋顶毛毡会起作用吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
用胶带把气障贴在下面的护层上是不是最好的?
-是的。不确定你所在的气候区域,但这种策略可以最大限度地减少冬季屋面下侧的水分积累,如果你也可以将其粘在墙面上,就可以为空气屏障的连续性提供最好的机会。像这样的绝缘和保护的空气屏障,可以看到更少的运动和潮湿循环压力在建筑的生命周期。
“是否还值得把最外层的泡沫也粘上,还是没有必要?”
-这没有泡沫覆盖的主要空气屏障重要,但用胶带粘住一层或两层泡沫接缝可以进一步减少对流热损失。效果很可能是边际的,考虑到你有2层允许接缝重叠。
“最后,随着内部的水分从空气屏障向内干燥,什么样的屋面衬垫是最好的复合瓦?”它需要是自粘膜吗?或者盖屋顶的毛毡管用吗?”
-任何一种都可以,但在安装盖板或不透水衬垫之前,护套和隔热层应干燥。毛毡是透水的,但雨后会起皱,所以不管怎样,你都是在和天气赛跑。如果你的音高很陡(>6:12),我喜欢自粘衬垫。屋顶工人抓住它而不是撕开它!
干杯
通过沥青瓦向上干燥的情况比大多数人想象的要多。这为渗透性衬垫创造了一些优势。
http://rdh.com/wp-content/uploads/2015/03/The-Problem-with-Ventilated-Attics-RCI-March-2015-Nov-5-2014-For-Printing.pdf
15毡层的冬季MC降低3-4%,而自粘沥青衬底为40 mil——很高兴知道!谢谢你,乔恩。
非常感谢你的建议和链接!