GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

升级现有阁楼的隔热和通风??

|发布能源效率和耐久性

我们有一位客户拥有一套42'x32 ' Ranch住宅,其现有条件如下:(见附图)
- 2层沥青瓦超过1/2″胶合板覆盖2×8椽子@ 24″OC
-屋顶有一个连续的脊形通风口+每端墙的山墙通风口+在一个山墙端有一个温控器控制的通风口风扇。似乎没有舱底通风口
-(3)需要更换的天窗
-阁楼隔热材料由安装在干墙天花板顶部的R-19玻璃纤维棉组成,该干墙天花板为2×6搁栅@ 16″OC
-没有密封或绝缘的阁楼折叠梯

客户想要:
-将现有的瓦片拆下并替换为新的沥青瓦片
-更换(3)天窗,重新制作干壁采光井,并对这些采光井进行绝缘,以消除冷凝问题
-升级阁楼的隔热层
-为梯子制作一个绝缘的盖盒,防止气流和能量损失

问题是:
-更换板瓦很容易....但你要保留还是取消山脊通风口?和/或山墙通风口?
-我们将重新构造天窗采光井,并在阁楼侧的整个组件周围添加2″刚性泡沫,以消除冷凝
-改善阁楼的隔热?
-删除所有现有的玻璃纤维,以便我们可以得到和密封现有天花板上所有的空气泄漏/渗透,然后在顶部添加r-49的吹纤维素?
或者只需在现有的玻璃纤维上安装12″吹入的纤维素。我们的报价是1350美元
-或者在屋顶甲板和端墙的底部喷上泡沫,有4″厚的封闭单元…同时包裹椽子…我对此有报价
6500美元

提前谢谢!
Jonathan @ DOVETAIL集团有限责任公司

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 凯蒂Sharrow-Reabe||#1

    乔纳森,你最后做了什么?这听起来有点像我自己的情况(脊通风口,没有底孔通风口,升级绝缘,需要做一些密封)。