升级现有阁楼的隔热和通风??
我们有一个客户在气候区5拥有一座42'x32 '的牧场住宅,现有条件如下:
- 2层沥青瓦超过1/2″胶合板覆盖2×8椽子@ 24″OC
-屋顶有一个连续的脊形通风口+每端墙的山墙通风口+在一个山墙端有一个温控器控制的通风口风扇。似乎没有舱底通风口
-(3)需要更换的天窗
-阁楼隔热材料由安装在干墙天花板顶部的R-19玻璃纤维棉组成,该干墙天花板为2×6搁栅@ 16″OC
-没有密封或绝缘的阁楼折叠梯
客户想要:
-将现有的瓦片拆下并替换为新的沥青瓦片
-更换(3)天窗,重新制作干壁采光井,并对这些采光井进行绝缘,以消除冷凝问题
-升级阁楼的隔热层
-为梯子制作一个绝缘的盖盒,防止气流和能量损失
问题是:
-更换板瓦很容易....但你要保留还是取消山脊通风口?和/或山墙通风口?
-我们将重新构造天窗采光井,并在阁楼侧的整个组件周围添加2″刚性泡沫,以消除冷凝
-改善阁楼的隔热?
-删除所有现有的玻璃纤维,以便我们可以得到和密封现有天花板上所有的空气泄漏/渗透,然后在顶部添加r-49的吹纤维素?
或者只需在现有的玻璃纤维上安装12″吹入的纤维素。我们的报价是1350美元
-或者在屋顶甲板和端墙的底部喷上泡沫,有4″厚的封闭单元…同时包裹椽子…我对此有报价
6500美元
提前谢谢!
乔纳森
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
一些阁楼里面的照片…