GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

使用-matte plus-3,1/2。创建椽子挡板

r3dy2retire.|发布了一般的问题

最近在亚特兰大,GA地区购买了1980年的阁楼。从膝壁延伸到阁楼区域的天花板的壁的成角度是2×6材料。目前他们从房屋建造时塞满了R-19,而房间很容易比夏天的其余部分高10至15度。虽然屋顶上有拱廊,但屋顶上的山脊通风口没有办法流过所有的绝缘。

我们正在研究使用2×2材料,使椽子从目前的5.5“到7”,因为我们已经将干墙从天花板上取下,并且从垂直的顶部o墙上取下了干墙膝盖到天花板)。该计划是在屋顶装饰上使用Rmax R-Matte 1/2泡沫绝缘板以及一些1“垫片,以创造空气的空间,以从膝盖墙后面流到天花板上方的区域。R-Matte在一侧和白色箔上具有反射箔,我们将把反光侧朝向屋顶装饰。

我们将使用R19来绝缘剩余的5.5“空间。

我的担忧是蒸气屏障问题。我将无法使用R-Matte泡沫板将空气紧密密封在椽子上,没有大量的努力将电路板密封(泡沫)到椽子和任何对接接头。因此,我认为R19绝缘内的一些水分蒸汽存在潜力,并且我应该用面对面的材料朝向成品空间使用面对绝缘。

我确实看到了一篇关于使用制造的泡沫或塑料挡板(Durvent或Prentent)的文章,表明您应该在大教堂天花板环境中将挡板从顶部到底部使用,并在挡板部分之间留出1“差距进行湿度控制?如果使用R-Matte材料挡板,我应该这样做吗?

思想/评论?

TIA.

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |