GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

霜壁下的蒸汽屏障在霜壁/边缘的板条交界处?

布拉德林森|发布了一般的问题

我准备倒入一块级别。毛细管断裂 - Roxul是 - 蒸汽屏障 - 板坯和48'霜壁从页脚顶部到板坯(内部)的顶部有Roxul。板坯将比霜墙的顶部低3英寸

蒸汽屏障将在板坯下运行并沿着霜壁绝缘的外边缘。在这一点上,我正在考虑使用连接到下面的板坯屏障上的果皮和粘膜膜,跑上3英寸的霜墙和横跨顶部?对我来说,这将是完全阻止所有从霜墙到框架墙壁和室内生活空间的水分传输的好方法。

我找不到对这个问题的任何事情。想法?

提前致谢,布拉德

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    布拉德,
    你的计划很好;我没有理由不要这样做。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |