我要开始整理我的地下室了。我过去遇到过一些小的水问题,应该用最近安装的新的基础排水系统来解决,但还没有经过大雨的测试。我所在地区的地下水位相对较高,因为两个邻居都只有爬行空间,其中一个有严重的水问题。我从为防水而挖的沟渠中得知,我的平板下面除了泥土什么都没有。我计划安装1 - 2”的硬质泡沫塑料的板,但我不确定我是否应该安装一个聚乙烯泡沫让板下蒸汽缓凝剂干的或者我应该把泡沫板,让它(慢慢地)干里面?如果有关系的话,我在费城郊区(气候区4A)。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    安德鲁,
    如果你打算在你的平板上安装硬质泡沫,你不应该计划任何内向干燥。硬泡沫是一种蒸汽缓凝剂。一英寸XPS的磁导率约为1烫发,2英寸XPS的磁导率约为0.5烫发。

    在板和硬泡沫之间安装一层聚乙烯可能是个好主意。如果你已经在你的地下室楼板下改造了一个内部排水系统——听起来你已经这样做了——你可能没有什么可担心的。

    有关更多信息,请参见修理潮湿的地下室