GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

通风浴室到机械房,给HPHW供电?

emma_vt|发布一般的问题

我们目前正在建造一座新房子,并将在地下室的机械室中设置一个HPWH。机械室与地下室的3/4浴室共用一面墙。我们在里面装了淋浴器,偶尔会有客人来,也会给狗洗澡,但会很少使用。将浴室的通风排到机械室而不是向上和外部有意义吗?如果有人洗澡,HPHW将需要热量,可以利用有限的热/湿空气,并节省外部的渗透。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 查理•沙利文||# 1

    这是个聪明的主意。我觉得最好是用带管道的热泵风扇直接从浴室抽走空气。理论上,它需要从空气中吸收的感热和潜热比产生的热量要多,因为更多的热量被排入了下水道。所以我不担心多余的湿度没有被它吸收,但另一方面,效率的提高可能没有你希望的那么多。

    其他问题:它符合代码吗?可能不会,但也许你们在课堂上不会受到限制?在其他地方洗澡会不会对表现有影响?也许不是,管道可能意味着你在地下室周围流通更多的空气。

    我建议你试试,监控一下湿度,确保它工作正常。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |