发泄寄存器
我们正在安装新的硬木地板,并希望有嵌入式寄存器到位。我的研究表明,嵌入的木材寄存器不能允许足够的气流。由于我们想要确保我们的炉实际上是在以最佳效率运行,我们想要安装地板寄存器,以允许最大的气流。你有一篇关于这个主题的文章,作者是Allison A. Bailes III博士,题为“设计管道系统通风口以获得良好的空气流量”。文章中有一张凹进去的通风口的图片作为例子,但是我找不到它。附件是图片的复印件。你知道我在哪里能找到它吗,或者有什么东西能给我带来我想要的气流,同时又能给我一种嵌入式的美感?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
玛丽,
格栅不包括整体式阻尼器。回风管道通常采用格栅。
寄存器包括一个积分阻尼器。通常用在送风管道上。
如果你愿意,可以在供气管道上使用格栅——只要你接受你无法关闭格栅的事实。
有几家制造商生产嵌入式金属格栅,但我认为没有人生产嵌入式金属寄存器。
以下是一些链接:
金属嵌装地板格栅
金属flush-mount格栅
如果你想使用一个基本的排气口,而不是一个集成阻尼器的寄存器,应该可以在供应管道中增加一个阻尼器。
比尔
嗨,玛丽,
信不信由你,供应登记是有效和高效地输送和分配空调到空间的最后一步。美国空调承包商(ACCA)甚至为这最后一步制定了一个标准,称为手动T (https://www.acca.org/store#/storefront).
我没有这个标准的副本,但它被称为ACCA手册T:住宅和小型商业建筑的气流分配基础。
我能建议的最好的事情是,你检查你的暖通空调承包商或谁是卖给你的登记或格栅,并询问他们手册T合规。
彼得
你可以把木格栅做大一些,以弥补其效率低下的问题。例如,提供6x16木格栅,而不是4x12金属格栅。一些格栅和注册制造商给他们的产品的“自由区域”号码,你可以用它来比较。我做了Zephyr7的建议:把阻尼器在管道系统和跳过控制格栅。当然,这有点不太方便,你需要有一个房子,你可以得到阻尼器。许多居民登记用塑料做的阻尼器。
在IMO看来,供气和回气都应该有阻尼器,这样房间的压力才能平衡。
像这样的东西https://www.priceindustries.com/content/uploads/assets/literature/catalogs/catalog-pages/section%20a/lbplbphlbmlbmh-linear-bar-grille-catalog.pdf听起来像是你要找的东西。你可以购买与阻尼器关闭气流或没有,它可以购买与嵌入式框架齐平安装。这是一个商业格栅,但可用性可能是棘手的。你可以从不同的制造商找到类似的格栅,检查你当地的暖通空调分销商,他们应该能告诉你什么是当地可用的。