排气分离和策略
我正在建造一所房子,在那里我要从一个大约8英尺的水平墙面积内的机械房间里放一个高效的丙烷强制空气炉、一个HRV(陈旧的室内/新鲜的室外)、一个随需应变的热水器和一个丙烷烘干机。此外,我正在给邻近墙上的抽油烟机和浴室风扇通风。我最担心的是给HRV提供干燥的新鲜空气。没有窗户需要担心,机械室在两层楼的一楼,所以我可以通过通风口上去。在这个相对较小的区域,任何关于最佳发泄策略的想法都将受到欢迎。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
杰克,
你想把所有的排风口都聚集在房间的一边,这样HRV的新鲜空气进气口就可以离这些排风口越远越好。在HRV和任何排气口的新鲜空气进气口之间的最小距离是6英尺。
谢谢马丁。把新鲜空气的进气口垂直放置在外墙有意义吗?此外,炉子和热水器设置的燃烧空气提供从排气集群区域。有什么问题吗?
如果美学允许,你也可以添加一个外部管道的HRV进气,以运行它更远或在拐角处。