通风干燥器减压及其对氡水平的影响?

富勒姆·王尔德|发布工业制品

有人研究过在密封良好的家中运行烘干机或其他不平衡通风设备对氡水平的影响吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Stephen Sheehy||#1

    除非你把邻居送洗的衣服拿回来,否则开烘干机是不会对氡水平产生太大影响的。
    在正常情况下24/7运行hrv (72 cfm),会使氡水平发生显著变化,打开窗户也会使氡水平从大约4降至1以下。

    我有电子氡监测器,所以我能看到效果。但是,偶尔使用通风设备并没有什么区别。通常这个时候我不负责hrv。但如果我关了所有窗户却忘了打开hrv,氡浓度就会显著上升。

    显然,如果你不打算持续通风,用氡缓解系统降低氡水平是一个更好的主意。此外,一直运行浴室风扇的能源成本可能也是一个考虑因素。

  2. 专家成员
    阿曼德科博||#2

    我永远不会有一个有负压的房子。不仅是烘干机,浴室的风扇和厨房的排气扇,如果同时工作,会严重影响室内空气质量(IAQ),尤其是当你知道自己体内有氡的时候。
    我将从氡缓解解决方案开始。不解决氡问题而安装erv / hrv或只提供通风设备,就像贴创可贴一样。一旦你减少了氡,寻找只供应或平衡通风的解决方案来达到室内空气质量。我更喜欢带erv的平衡通风,我们24小时运转。

  3. 富勒姆·王尔德||#3

    阿曼德,

    我的HRV一直在运行。唯一不平衡的通风是排气唯一的烘干机。我的房子ach50是1.0。烘干机可能会给房子带来可测量的负压。

    我希望能够使烘干机成为一个平衡的系统,但烘干机不是为它而设计的。无通风口的烘干机仍然贵得令人望而却步,每户1700加元。不过我还在购物。

  4. 查理•沙利文||#4

    烘干机和只排气的通风没有太大的不同,除了它运行得少得多。通常的建议是,exhaust-only通风会吸引足够的真正的外部空气氡的净效应将会减少,但我认为那是怎样取决于很多细节——你想出场景可以是双向的。我想我在GBA上看到了一些双向的轶事。

  5. 查理•沙利文||# 5

    如果你正在看的无通风干燥机是热泵干燥机,它也提供了更低的能源消耗。

    但如果你担心的话,你也可以在打开烘干机的时候打开窗户。我不担心。

  6. 乔恩·R||#6

    比如说有一个亚板层的氡缓解系统。这应该是几百帕斯卡,而不是由烘干机引起的5帕斯卡。

    氡缓解系统也可以移动足够多的CFM,而不需要运行HRV(所有室内门都打开)。

  7. 乔恩·R||# 7

    @Stephen S -你注意到在有风的日子或有大烟囱效应的温度下,即使没有HRV,氡水平也很低吗?

  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8

    在HRV持续运行的情况下,干燥机补充空气的最低阻抗源将是HRV系统,而不是通过平板或基础墙,因此从干燥机产生的降压量将很小。

    一个典型的家用烘干机运行的时间不到10%,所以即使有大量的减压,其他90%以上的时间HRV会不断稀释在烘干机运行过程中得到的任何东西。

  9. Stephen Sheehy||#9

    我的房子很紧(0.59 /50),我没有看到任何堆叠效应的证据。而且这是一间在石板上的单层房子。
    除非窗户开着,否则我总是负责救援行动。
    也就是说,即使在窗户关闭和hrv打开的情况下,氡的水平也会有很大的变化。据我所知,这些水平似乎与天气无关。

  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10

    已看到,
    Q。“有人研究过在密封良好的家中运行干燥机或其他不平衡通风设备对氡水平的影响吗?”

    答:是的。有关更多信息,请参见仅排气通风系统和氡