有通风的阁楼和无通风的阁楼 德怀特·福尔曼|发布GBA专业帮助在2011年7月28日上午11:48 我住在2A区。我正在为自己建造一个长大的家。它有一个galvalume的屋顶放在2×4的带子上,超过3/8英寸的覆盖物下面有一个辐射屏障。 它是一个相同跨度的山墙,8/12,住在楼上。屋顶上有一个山脊通风口。 我计划用泡沫隔热的屋顶内膝盖墙,直到天花板水平9垂直英尺。我想在2号″空域。 我想用开孔泡沫和湿喷雾纤维素。这对庞恰特雷恩湖以北的路易斯安那州来说是个好系统吗? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 无通风阁楼的屋檐 空气密封,通风的阁楼和不通风的阁楼,新的暖通空调系统可能在阁楼 通风的阁楼vs.密封的,无通风的,密封的阁楼 隔热或通风悬垂或不与一个没有通风的阁楼连接? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年7月28日01:17|#1 德怀特,我不明白你提议的施工细节。 1.你想要一个倾斜的屋顶,一个垂直的膝盖墙,还是一个平的天花板?还是三个? 2.2英寸的空间在哪里? 3.开孔泡沫在哪里?会有多厚? 4.湿喷纤维素在哪里?会有多厚? 德怀特·福尔曼|2011年7月28日09:40pm|#2 谢谢你的回复,马丁。我的主要问题是,对于2A区域,我是否应该保留我的山脊事件系统并适当地隔离它。在楼上,我的椽子组件在8/12坡8英尺,然后使用2x6领椽子水平。是的,我想要一个2x10的倾斜屋顶隔热。忘掉膝盖墙吧。开放的细胞将被利用在椽子之间吹到刚性泡沫,允许刚性泡沫和屋顶覆盖层之间的空间。 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年7月29日上午5点18分|# 3 德怀特,你的描述还是很混乱,但我越来越接近了。这是正确的吗? 你的斜屋顶组件将包括一个空气空间附近的屋顶覆盖;然后是一层坚硬的泡沫;然后是一层开孔喷雾泡沫;然后是一层湿喷纤维素。是这样吗?如果是这样的话,这听起来就像一个复杂的三明治。 如果你要对倾斜的屋顶进行隔热,并且在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间设置了空气空间,那么你仍然需要拱腹通风口和山脊通风口。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
德怀特,
我不明白你提议的施工细节。
1.你想要一个倾斜的屋顶,一个垂直的膝盖墙,还是一个平的天花板?还是三个?
2.2英寸的空间在哪里?
3.开孔泡沫在哪里?会有多厚?
4.湿喷纤维素在哪里?会有多厚?
谢谢你的回复,马丁。我的主要问题是,对于2A区域,我是否应该保留我的山脊事件系统并适当地隔离它。在楼上,我的椽子组件在8/12坡8英尺,然后使用2x6领椽子水平。是的,我想要一个2x10的倾斜屋顶隔热。忘掉膝盖墙吧。开放的细胞将被利用在椽子之间吹到刚性泡沫,允许刚性泡沫和屋顶覆盖层之间的空间。
德怀特,
你的描述还是很混乱,但我越来越接近了。这是正确的吗?
你的斜屋顶组件将包括一个空气空间附近的屋顶覆盖;然后是一层坚硬的泡沫;然后是一层开孔喷雾泡沫;然后是一层湿喷纤维素。是这样吗?如果是这样的话,这听起来就像一个复杂的三明治。
如果你要对倾斜的屋顶进行隔热,并且在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间设置了空气空间,那么你仍然需要拱腹通风口和山脊通风口。